请教三菱FX2N PLC脉冲输出编程

我刚刚接触PLC梯形图。我用的是三菱FX2n系列PLC与FX2n-1PG脉冲输出模块。我想问下,如何编写梯形图能使其输出脉冲。只要求能输出频率,不要求脉冲数。
还我一个是关于延迟的,比如我要延迟5S,该如何编写呢?
我也不知道,这些问题问的对不对,请各位帮忙下。
第一个问题得说明下,我是想控制步进电机的正反转。

一样的频率,脉冲数不限制。
首先,通过PLC的常通点m8000,控制两个计时器,两个交替得电。
第二,写两条同样频率,同输出口的脉冲指令程序,通过上面的两个计时器交叉得电。
第三,通过计时器的下降沿,上面两个计时器都要断电,通过下降沿把控制的脉冲数的寄存器清零。
我想这样可以达到频率不变,脉冲不限制的要求,你试试。

对于延时5S的问题。
首先,定时器的助记符T,在编写的时候,比如说T0 k50 就是定时5S,你要看一下手册,有相应的限制,以及单位。
其次,对于延时就是把定时器的常闭写在你所要控制指令的前面。(定时器是当得电大于等于所设置的数值时常开得电,常闭断开)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-11
用Form和To指令对FX2n-1PG进行里的参数改写,1PG是定位模块,可以输出正反脉冲,如要控制步进电机,还要加一个步进电机驱动放大器才可以,具体设置要根把步进电机的参数进行设置,程序很简单就是对1PG进行参数读写。你可到网上找找关于1PG的资料,找不到找我。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-24
5秒延时:
LDI T0
OUT T0 K50
END

你没说是几相的 假如2相4拍;
正转:
LD M8002
ORF M104
MOV K1 K2M100
MOV K1 D1
LDI T0
OUT T0 K50 ; 频率
LDP T0
ADD K2M100 K2M100 K2M100 ;反转 用除法 8 4 2 1 正转加法 1 2 4 8
LD M100
OR M101
OUT Y1
LD M100
OR M102
OUT Y2
LD M101
OR M103
OUT Y3
LD M102
OR M103
OUT Y0
第3个回答  2010-08-23
在三菱编程手册上有个脉冲输出指令 很简单的一看就明白了
相似回答