请问有没有从事过35KV变压工作经历的人?

你能说下你公司的35KV变压站基本情况吗?我需要知道一下。1、变压器容量,2、有几个变压器组成,什么品牌的(不知没关系)?3、变压器的性质,油式的还是干式的,4、平时的用电负荷多少?,5、最大的一台设备的容量?,6、高压侧进线电流和低压侧(400V)电流?7、你公司的性质,就是做什么产品的,比如说化工企业、印染企业、纺织企业等等。麻烦您说下吧,我先谢谢了!说的详细些最好了。

本人主要做6kV、10kV无功补偿的
经历过大的变电站
简单给你说几个

1、110KV钟祥变电站无功补偿改造方案
一、钟祥站基本情况
110千伏钟祥站现有主变两台(31500KVA×2),原有电容补偿柜2台,均安装在10KV母线母线Ⅰ端。该站现有无功补偿容量3000千乏,分两组单台开关控制(1500千乏×2)。该电容器为1986年生产,型号为BGF11Y3-100-1,为单只每相2×5集中安装,共30只。目前运行已20年,且大部分存在缺陷,运行率低,同时补偿电容不足,功率因数低,损耗大;无功补偿容量不足,该站无功缺额约5Mvar。
2、110KV黄荡湖变电站无功补偿改造方案
一、黄荡湖变电站基本情况
110kV黄荡湖变电站位于沙洋县西南高阳镇境内,建于1978年7月,主变容量为25000kVA+20000kVA,有35kV出线4回,6kV出线5回,是沙洋县电网重要三座枢纽变电站之一。黄荡湖站内一直以来无电容补偿装置,侧功率因数长期在0.80左右,该站无功缺额较大。
根据2006年潮流实测数据反应黄荡湖变电站供电区域无功流动较大,同时市场营销部线损数据也证实了黄荡湖变电站供电区域线损较大。
根据《农村电力网规划设计导则》(DL/T5118-2000)6.6节农网无功补偿要求:农网无功补偿应根据就地平衡的原则,采用集中补偿与分散补偿结合的方式进行配置, 且农网35-110千伏变电站低压侧的补偿容量,仅补偿主变压器自身所需的无功功率,以不超过变压器容量的15%为宜。
故需在110kV黄荡湖变6kV母线上加装无功补偿5000kVAR。
3、35KV毛李变电站无功补偿改造方案
一、毛李变电站概况
35kV高阳变电站建于1977年,主变容量为4000kVA+2500kVA,共有10kV出线5回,目前为无人值班站。毛李站内一直以来无电容补偿装置,侧功率因数长期在0.80左右,该站无功缺额较大。根据实际运行情况,在一般负荷1500kw情况下该站无功缺额在300kvar左右,若补偿300kvar,功率因数可提高至0.99;在最大负荷4300kw情况下,该站无功缺额在1350kvar,若补偿1200kvar功率因数可提高至0.95。
4、35KV高阳变电站无功补偿改造方案
一、高阳变电站概况
35kV高阳变电站建于1987年,主变容量为4000kVA+2500kVA,共有10kV出线6回,目前为无人值班站。高阳站内一直以来无电容补偿装置,10kV侧功率因数长期在0.80左右,该站无功缺额较大。在一般负荷1700kw情况下该站无功缺额在330kvar左右,若补偿330kvar,功率因数可提高至0.98;在最大负荷5100kw情况下,该站无功缺额在1400kvar,若补偿1200kvar功率因数可提高至0.96。

不知道你问这个干什么用
我是河南许继电气的
我们服务的目标是无功补偿
其它的就不清楚了