推荐答案 2017-06-21
这个一般是三菱或者国产仿三菱的才会有的,比如K4M0,从M0开始的K4*4位组成的数据或寄存器,也就是M15M14。。。M1M0组成的数据或寄存器,这个K4M0就是位组合元件,M0是位元件,多个连续的位元件组合而成的一个新的元件,就是位组合元件了。此类的还有KnYm,KnXm(n和m为正整数,n一般为1到4)等形式。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MccM1t1gMtSKtMKMBKa.html
相似回答
什么叫PLC位元件
?
答:
PLC位元件是指PLC中只处理ON/OFF状态的元件
,如X、Y、M、S。位元件的组合:以4个位元件为一个单位。K1~K4表示16位数据操作,K1~K8表示32位数据操作,如“K2M0”表示M0~M7组成的8位数据。PLC,即可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时...
三菱
plc
的字元件和
位元件
是
什么
?
答:
1、字元件和位元件 位元件:只处理 ON/OFF状态的元件
。例如X、Y、M和S;字元件:处理数据的元件称为字元件。例如T、C和D;2、位元件的组合 由位元件也可构成字元件进行数据处理,位元件组合由Kn加首元件号来表示。 4个位元件为一组组合成单元,KnMO 中的n是组数。
三菱
plc组合位元件
答:
在三菱
plc
中,位元件X、Y、M、S只有0、
1
两种状态,字元件是以16位寄存器为存储的处理数据的软元件,是有8位字元件组成的。如果把这些
位元件组合
起来也就会组成一个字 那这些
组合位元件
怎么使用? 使用规则,Kn+组件的起始地址,n表示组数,一组有四个位元件。常用的有KnX、KnY、KnM、KnS。 例如K1X...
请问PLC组合位元件
用法是怎样
答:
上面这个程序中步10中的K2M0就
是位组合元件
,其中K2表示2组,每组4位,这样K2M0就表示M7--M0之间的八个辅助继电器构成的数据寄存器。这样表示便于拆分,例如把存入K2M0中的BCD码,拆分成各位K1M0和十位K1M4,方便使用。
什么叫PLC位元件
?
答:
在三菱
PLC
的编程中,
位元件
是只处理ON/OFF(
1
/0)信息的软元件,如X、Y、M、S等;字元件没有触点,通常以整体内容参与控制。是处理数值的软元件,如T、C、D等;软元件指虚拟元件通称
plc
中MOV H8 k1y1是
什么
意思
答:
K1Y1、K2X0之类的
是位组合元件
,K1表示一组,K2表示两组,以此类推,每组有4个
位元件
,如K1Y1就是Y1~Y4成一组,K2X0就是X0~X7共8个,而H8是十六进制数,转为二进制数是1000,为了方便理解,将Y1~Y4从右到左的顺序写在纸上,是Y4、Y3、Y2、Y1,后将二进制数1000这 4个数字对应写在Y...
三菱
PLC
的源操作数和目标操作数是
什么
东东,字元件和
位元件
有是什么,
答:
在三菱
PLC
的编程中,
位元件
是只处理ON/OFF(
1
/0)信息的软元件,如X、Y、M、S等;字元件是处理数值的软元件,如T、C、D等。你说的源操作数KnY,KnX这种形式是三菱PLC编程中把位元件通过
组合
使用来处理数值的一种使用方法,它的标准表达是以位数Kn和起始的软元件号的组合。这里面最关键的是记住...
举例说明
什么是PLC位元件
?什么是PLC字元件?
答:
数字量I/O
是位元件
,模拟量I/O、定时器、计数器是字元件。