Modbus协议详解与案例演示

如题所述

深入解析Modbus RTU协议:主从通讯模式与实战演示


Modbus RTU协议作为工业通讯领域的标准,采用主从模式,以确保高效、有序的数据交互。这种半双工通信方式由主机(如PC或HMI)主动发起请求,从机(设备)作为被动响应者,避免了潜在的数据冲突。


除了Modbus RTU,西门子的PPI和电表常用的DL/T 645-2007等协议也采用了类似的主从应答机制,但它们各自在细节上有所不同。


协议结构与信息传输


信息以异步16进制形式传输,每个信息帧由地址码、功能码和数据区组成。地址码,作为帧的首字节,可以是1到247,部分设备支持0地址以接收广播。每个设备在总线上需有唯一的地址,仅与主机发送地址匹配的设备响应。


功能码,第二字节,指示设备执行的操作,如读取、写入、校验等。这里有八种常见功能码,每一种都有其特定的数据区格式,详细解析请参阅“功能码详解”部分。


Modbus CRC校验的重要性


为了保证数据传输的稳定性和完整性,Modbus RTU协议引入CRC校验,确保信息在传输过程中的正确性。即使出现错误,通过校验机制也能及时发现并修复。


错误处理与反馈


若地址或CRC校验错误,从机不会回应数据。其他错误会返回错误码,如请求非法功能码或数据值,错误数据帧会有特定的标识。常见错误码列表供参考。


通信流程详解

主机发送命令时,只有地址相符且校验成功的从机响应。执行操作后,从机返回包含地址码、功能码、数据和CRC校验码的结果。不符合条件的请求则无响应。


实战演示:功能码解析

    功能码01H(读线圈): 主机读取从机01H地址的00H线圈状态,例如:

模拟从机响应:


功能码05H(写单个线圈): 主机控制从机01H的0000H线圈,如:

从机返回:确认操作结果。


功能码0FH(写多个线圈): 主机写入01H地址的00H开始的4个线圈,模拟响应:


类似地,功能码02H(读离散输入)、04H(读输入寄存器)、03H(读保持寄存器)06H(写单个保持寄存器)、10H(写多个保持寄存器)都有相应的实例演示。

每个功能码的实际操作演示,将直观展示其在实际设备中的工作流程。