P8抗渗混凝土的配合比规范

现在有个工地原设计使用的混凝土是C30水下砼,后来图纸变更为C35抗渗等级P8水下砼。因为设计变更需要找甲方签证,但是甲方需要我们提供C35水下砼和C35抗渗P8混凝土配合比的行业规范尤其是两种混凝土外加剂用量的行业规范。但是我在网上找了好久都没找到这两种混凝土外加剂用量的行业规范。求高人指点。不胜感谢。

抗渗混凝土所用原材料应符合下列规定:

(1)粗骨料宜采用连续级配,其最大粒径不宜大于40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%;

(2)细骨料的含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;

(3)外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂、减水剂或引气减水剂;

(4)抗渗混凝土宜掺用矿物掺合料。

计算

1、fcu,0=fcu+1.645σ=30+1.645×5.0=38.2Mpa。

2、w/c=aa×fce/(fcu,o+aa×ab×fce)=0.46×45.0/(38.2+0.46×0.07×45.0)=0.52

3、根据施工要求,混凝土设计坍落度为120mm~160mm,取单位用水量为215kg,掺加1.7%的缓凝高效减水剂,减水率δ=22%,则混凝土单位用水量:mW0= mW(1-δ)=215×(1-22%)=168kg。

4、单位水泥用量:mc=mwo/w/c=168/0.52=323kg

以上内容参考:百度百科-混凝土配合比

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-19

P8抗渗混凝土的配合比规范:

1、抗渗混凝土所用原材料应符合下列规定:

(1)粗骨料宜采用连续级配,其最大粒径不宜大于40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%;

(2)细骨料的含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;

(3)外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂、减水剂或引气减水剂;

(4)抗渗混凝土宜掺用矿物掺合料。

2、抗渗混凝土配合比的计算方法和试配步骤除应遵守普通混凝土配合比设计的规定外,尚应符合下列规定:

(1)每立方米混凝土中的水泥和矿物掺合料总量不宜小于320kg;

(2)砂率宜为35%~45%;

(3)供试配用的最大水灰比应符合表10-44的规定。

抗渗混凝土原料要求:

1、水泥:

1)普通硅酸盐水泥,强度不低于32.5Mpa;

2)采用低水化热水泥,水泥的7天水化热指标不高于275kJ/kg,不得使用带有R字样的早强水泥;

3)水泥的碱含量须满足每立方米混凝土中水泥的总碱量不大于2.25kg。

2、粉煤灰:粉煤灰的级别不低于II级,不得使用高钙粉煤灰。

3、粗骨料:宜采用5~31.5mm级配均匀的机碎石,含泥量不得大于1%。

4、细骨料:为减小混凝土的后期收缩,宜采用中粗砂,细度模数2.5~3.0。砂的含泥量不得大于3%。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-23
抗渗混凝土配合比设计一般要求有哪些?
1.抗渗混凝土所用原材料应符合下列规定:
(1)粗骨料宜采用连续级配,其最大粒径不宜大于40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%;
(2)细骨料的含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;
(3)外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂、减水剂或引气减水剂;
(4)抗渗混凝土宜掺用矿物掺合料。
2.抗渗混凝土配合比的计算方法和试配步骤除应遵守普通混凝土配合比设计的规定外,尚应符合下列规定:
(1)每立方米混凝土中的水泥和矿物掺合料总量不宜小于320kg;
(2)砂率宜为35%~45%;
(3)供试配用的最大水灰比应符合表10-44的规定。
抗渗混凝土最大水灰比 表10-44

抗渗等级

最大水灰比

P6

C20~C30

C30以上

P8~P12

0.60

0.55

P12以上

0.55

0.50

抗渗等级

0.50

0.45

3.掺用引气剂的抗渗混凝土,其含气量宜控制在3%-5%。
4.进行抗渗混凝土配合比设计时,尚应增加抗渗性能试验,并应符合下列规定:
(1)试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;
(2)试配时,宜采用水灰比最大的配合比做抗渗试验,其试验结果应符合下式要求:
Pt≥P/10+0.2 (10-18)
式中 Pt6个试件中4个未出现渗水时的最大水压值(MPa);
P设计要求的抗渗等级值。
(3)掺引气剂的混凝土还应进行含气量试验,试验结果应符合本节3条的规定。本回答被网友采纳
相似回答