88问答网
所有问题
台达变频器四个端子控制15个多段速度,我只要控制3个速度。请问这四个端子怎么用?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-17
接前两个端子,比如说M0和M1,
M0接通,M1断开,是第一段速
M1接通,M0断开,是第二段速
M0接通,M1接通,是第三段速
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mcat1ScggBBStcccVaa.html
相似回答
请问
VFD-M
变频器多段
速如何
使用?
答:
台达变频器
提供了4个点位的多端速外部段子,M2
,3,4,
5 所以能组成2的4次方-1=
15段
速(0000这个组合就是0速,无意义)M0 和 M1这两个多功能段一般是控制变频器的运转与方向的,一般是M0控制运行使能,M1来决定方向,当然也可设置成M0=正方向,M1=反方向,频率来源要选择外部端子给定,也就是...
台达变频器
VFD-M
多段
速的设定
答:
1、端子控制方式:由外端子信号
控制段
速的切换,此时,需要连接段速
控制端子,
并且设置
变频器控制
方式为由外部
端子控制,
然后设置各个段速的频率。2、模拟量控制:设置变频器控制方式为模拟量控制,此时外部输入模拟量至
变频器,
那么不同的输入电压将对应变频器的频率,改变模拟量的值,实现变频器的不同频...
台达
vfd-b
变频器多段
速如何设定?
答:
MI2和MI3外接
多段速度
选择控制开关相应的设定使用出厂设定
,速度
选择如下:MI2 MI3 1 0选中第一段速度 0 1选中第二段速度 1 1选中第三段
速度变频器
(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流...
台达变频器
如何接外置旋钮来调节电机的转速
答:
0~+10V控制(AVI)。变频器上的转速控制主要有以下: 1. 直接从变频器面版上的可变电阻调整 2. 外接模拟电压或电流信号来调整 3. 利用变频器的多功能输入端子可达成多段速控制
4
.
台达变频器
支持Modbus通讯,可利用上位
控制器
以通讯的方式改变变频器转速。
怎么用台达变频器
来调
速度?
答:
台达变频器
调速度的方法就是用PID控制。在使用台达变频器进行转速调节之前,需要先对
控制器
进行参数设置。打开变频器控制器的面板,进入到参数设置界面。在参数设置界面中,需要将本地和远程设置的开关都打开,以便于调节转速。在控制器参数设置完成后,需要设置输出频率来调节转速。变频器的输出频率通常为...
现在我有一台
台达
的
变频器,
我想让他在通电后通过外部的按钮让他能正反 ...
答:
回答:FWD-DCM为正转,REV-DCM为反转,这些属于
端子控制
方式。 参数设置如下: 02-01(第一运转指令来源):1(外部端子操作,面板STOP键有效) 2(外部端子操作,面板STOP键无 频率、控制加减时间要修改吗
台达
VFD-M
变频器
主频率由面板旋钮
控制,
第二频率由
多段
速控制,该如何设...
答:
这个默认的参数就可以了,默认的主频率就是面板旋钮调节,默认的是M3、M4、M5为多段速的端子。然后设置P17到P23每段的频率就可以了。这个是多功能端子M3、M4、M5全部为OFF时,就是主频率运行,这个主频率就是通过面板旋钮调节的。然后当M3为ON、M4、M5为OFF,就是设置的第一个频率(P17中设定的...
台达变频器多段
速如何接线
我用
的是VFD075CB43A-21变频器 实现高中低...
答:
杭州左启电气变频器维修中心参考资料 你的接线没错 上图可以看见
变频器多段
速端子已经出厂默认,所以不用设置 上图就是你要设置的参数 05-00到05-02
,三个
段速 自己设置你想的的速度就可以
大家正在搜
台达变频器24v端子怎么用
台达变频器控制端子详解
台达变频外部端子控制
压力传感器接台达变频器端子
台达变频器458口用什么接
台达变频器端子说明
台达变频器外部端子
台达变频器接线端子图
台达变频器接220电源怎么接
相关问题
用台达变频器三段速度控制,加减时间要用数字端子控制吗?多段速...
JTE金田变频器320 多段速怎么用?为什么有4个端子 缺有...
台达变频器多段速度控制
台达PLC同时控制4台变频器,怎么控制
如何写PLC控制变频器的多段速程序
用台达变频器端子控制电机正反转和两种速度,需要设置哪些参数和...
变频器控制端子,哪个端子是控制正反转的?哪个是控制速度的?
台达变频器多段速如何接线 我用的是VFD075CB43A-2...