电流互感器在电柜内装反,电表也反了转,如果不拆互感器。把互感器S1和S2端导线互换接电表能正常转?

如题所述

第1个回答  2017-05-09
可以的
你电流互感器接反
电流方向是反的
以三相四线为例
本应S1接1、4、7的
S2接3、6、9
S1与S2对调后
相当于将电流方向换过来了
电表本来走字在反向
变为走字在正向
祝顺利
第2个回答  2017-05-08
S1进S2出才能正转追问

亲,是电流互感器电流方向倒转装了

追答

S2进S1出为倒转

追问

互感器在电柜内反转了电流方向安装,不想拆,电表是在柜外

追答

说错了,是P1进P2出

这样不合规程

追问

是不是一定拆电流互感器倒转装再穿过电线呢!

追答

你的电流互感器现在是P1在下,P2在上?

追问

它在断路器下面装的,应该将电流互感倒装?现在是正面装了

追答

那就可以了啊

追问

请说明白点,可以什么?

追答

P1在上面P在下面就对了啊

P2在下面

追问

是换电表里的进线和出线吗?

追答

属正方向了

追问

你是说拆互感器再穿过电线吗?

追答

电表S1接第一相进,S2接第一相出

追问

不用拆互感器倒装再穿线吗?

追答

图片

追问

没在现场了

追答

断路器下线到P1进,P2出来,

你是电源先到断路器再到互感器是吗?

追问

是的

就是电流互感器装倒转了

追答

你的互感器p1在下面?

追问

在上面吧

追答

在上面怎么会倒转?

追问

掉换S1和S2两根线电表会正转吗?

追答

S1S2反接了吧

追问

我也忘记了,一般互感器正面看上面是p1还是p2呢

追答

S1接电表第一相进,S2接第一相出。另一个接第二相,接法相同。第三个也一样。

p1

三个互感器S2连接起来再接到地极

追问

电表是DT862一4型3X1.5(6A)互感器300/5

追答

上图P1进

下图p2进

4型是上面的那种,三相四线有功表

追问

好的谢谢指教

本回答被提问者采纳
相似回答