亲,是电流互感器电流方向倒转装了
追答S2进S1出为倒转
追问互感器在电柜内反转了电流方向安装,不想拆,电表是在柜外
追答说错了,是P1进P2出
这样不合规程
追问是不是一定拆电流互感器倒转装再穿过电线呢!
追答你的电流互感器现在是P1在下,P2在上?
追问它在断路器下面装的,应该将电流互感倒装?现在是正面装了
追答那就可以了啊
追问请说明白点,可以什么?
追答P1在上面P在下面就对了啊
P2在下面
追问是换电表里的进线和出线吗?
追答属正方向了
追问你是说拆互感器再穿过电线吗?
追答电表S1接第一相进,S2接第一相出
追问不用拆互感器倒装再穿线吗?
追答图片
追问没在现场了
追答断路器下线到P1进,P2出来,
你是电源先到断路器再到互感器是吗?
追问是的
就是电流互感器装倒转了
追答你的互感器p1在下面?
追问在上面吧
追答在上面怎么会倒转?
追问掉换S1和S2两根线电表会正转吗?
追答S1S2反接了吧
会
追问我也忘记了,一般互感器正面看上面是p1还是p2呢
追答S1接电表第一相进,S2接第一相出。另一个接第二相,接法相同。第三个也一样。
p1
三个互感器S2连接起来再接到地极
追问电表是DT862一4型3X1.5(6A)互感器300/5
追答上图P1进
下图p2进
4型是上面的那种,三相四线有功表
追问好的谢谢指教
本回答被提问者采纳