有没有建筑结构方面的高手,帮忙解答下柱截面积尺寸及纵筋面积的题,急!急!急!谢谢!

如题所述

看了您的解题过程,有个问题得说一下。一般柱子的截面是按照轴压比来计算的。您选择的400*400的截面我算了一下轴压比为2650*10^3/(14.3*400*400)=1.16,不考虑提高轴压比限制的措施,个人觉得是不满足柱子延性要求的(按框架结构四级抗震的允许值为0.9)。
这个题目要解柱截面和钢筋用量,我觉得可以先考虑钢筋用量再来确定柱截面(注1:题目未明确结构抗震等级),这是因为在决定工程造价的因素中钢筋的价格往往是混凝土的数倍,所以尽量减少钢筋用量是结构优化设计的思路。
那么,钢筋用量该用多少呢?
最好是构造配筋量,按照题目给定的条件,柱为轴心受压,所用钢筋为三级钢,全部纵向最小配筋率为0.55%,一侧纵向钢筋最小配筋率为0.2%
假定柱截面是是大于400*400的,稳定系数按照您查表的数值为0.99,则有
N=0.9*0.99*(As*fy+A*fc)
2650*10^3=0.9*0.99*(0.0055*A*360+A*14.3)
2650000=0.9*0.99*16.28A
A=182689.6mm^2,解得边长a=427.4mm,为了施工方便,取a=450mm
则全部的As,min=450*450*0.0055=1114mm^2,一侧的As,min=450*450*0.002=405mm^2。
可以考虑配8根14mm三级钢。
(注2:柱截面大小未考虑建筑方案上对柱界面大小的安排)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答