西门子SMART PLC用网络连接,用软件可以找到PLC,电脑和PLC之间也可以可以ping通

西门子SMART PLC用网络连接,用软件可以找到PLC,电脑和PLC之间也可以可以ping通,当程序无法连接到PLC,显示连接当前IP地址失败,请检查IP地址、网络连接。请问我这是哪的设置有问题咯

IP冲突了,例如你PLC是192.168.2.1,那么你电脑(或者其它设备例如触摸屏,另一台PLC,上位机等)上的IP就不能是192.168.2.1,IP地址不能一样,你把你电脑上(或者其它设备)的IP 改一下,网段192.168.2这个是不变的,只要最后一个数字不一样就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-19
程序地址跟cpu地址不一致