地暖不热如何处理地暖不热是过滤网的原因吗

如题所述

处理办法如下,地暖不热不只是过滤网的问题。

1 、地暖不热表现:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。

地暖不热解决办法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。

2 、地暖不热表现:用户住的楼层过高或者在住宅区供暖末端,管道压力不够,导致供暖不足。

地暖不热解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。

3 、地暖不热表现:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。

地暖不热解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。

4 、地暖不热表现:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。 

地暖不热解决办法:用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。

5 、地暖不热表现:地暖设备长期不清洗,导致管道内结垢太多,从而导致管道内堆积大量淤泥锈垢、菌藻的杂质,从而影响供暖质量。

地暖不热解决办法:一般来说地暖管道3—5年到清洗一次,地暖设备在每年地暖供暖以前都需要进行清理,地暖清洗应该由专业的地暖清洗公司完成。

参考资料来源:百度百科--地暖

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16

一,地热管内有空气

 地热管内有空气阻碍水循环,一般分水器都会有排气阀,作用是排气,新使用、安装的地热必须进行排气。方法是:举例您家是六路分水器,先关掉五路(只能一路一路操作),打开回水排气阀,将其中一路进行放水,到只出水不出气为止,依次类推。

二,水温低

 水温低若室内温度要达到19~23摄氏度,地暖供水温度必须达到46℃以上才可以(暖气片需要61度水温,所以如果地热不热,那暖气片就更不热了),您可以自己对进水管路温度进行测量,不达标可以与各自所在小区物业联系。

    

三,系统循环差  

 系统循环差,供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热,这个也应由物业解决,不然就真得按个循环泵(这个有点儿不地道)。

四,邻居争流过大

 可能您的邻居或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他家过多,附近人家自然要受牵连。这个没办法解决,难不成咱们也按个泵?


五,过滤器堵塞

 过滤器堵塞,分水器上杠都有一个过滤器,起到过滤杂质的作用,因进水杂质太多,过滤网一般堵的还是比较严重的,导致水的流速下降,地热管没有流量,地热自然不热。

六,地暖主线管中说产生的压力差达不到预期的标准

地暖主线管中说产生的压力差达不到预期的标准。我们在进行地暖设计的时候,一定要考虑到地暖系统中的水流的速度。如果其中的压力差达不到我们预期的那样的话,那么水的流速也就会直接的降低了。这样的情况,就会导致管道中所存在的热水不够用。因为供水不是很充足,那么暖气也就自然不会热了。

             

七、地热管内壁产生污垢

地热管内壁产生污垢,经过科学的计算沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥阻止散热相应的使室内温度降低4-8度,水质差的地区更为严重。而水垢的导热性能极差,在热交过程中,水垢从0mm增加到0.35mm,热交换率会降低到79%,也就是说,当水垢的厚度达到0.35mm的时候,将有23%的热量不能正常转换。导致地热不热。这个用清洗来解决吧。

八、管路上水泥层太厚了

 管路上水泥层太厚了,温度很难释放到空间来,这个好解决,要持续加热一段时间,水泥蓄热层才会逐渐把热量散发出来。

地暖不热的原因主要包括两个方面:


第一,地暖系统的设计方面:


1. 整个环路的管长,在设计地暖系统是时候一般根据热源方式确定整个环路的管长。


2. 地面结构不同,地面结构不同对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。


3. 设计的热负荷,根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。


4. 盘管间距的设计,地暖设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热。


5. 采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。


第二,地暖系统的施工方面:

1. 排管间距不符合设计要求。


2. 铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。


3. 施工人员的不合理操作,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。


以上都是地暖不热的原因,科莱奥提醒您,初次使用地暖时升温缓慢,需要循序渐进的升温,初始加热时,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分集水器连接的加热管逐步进行调节,直至达到设计要求。按照此要求当天的室内温度离设计温度还可能有差距,所以大家也不要误认为是地暖的问题。

小编提醒用户,安装科莱奥火箭弹可解决系统系统排气及杂质堵塞等问题,在欧洲,脱气磁力除污器是必备产品。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-01-07

地暖不热可能有以下几种原因:

1、邻居争流过大

如果邻居家或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他家过多,附近人家自然会受牵连,导致家里的地暖不热。解决办法 : 这种情况住户自己是没办法解决的,建议找邻居或物业协商解决。

2、管道内有气

如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。解决办法:如果是地暖主杠热,回水杠不热,可能是地暖管内存在空气造成气阻,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。这种情况下我们需要检查回水阀门是打开“一”字形为开,“十”字形为关。

如果是地热管内存有空气造成气阻,可打开放气阀排气,直至放出热水,或用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。

3、过滤器堵塞

地暖不热原因:如果是供水主管不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。

4、温度低、水循环差

供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地暖不热。解决办法:这种情况住户无法自己解决,建议找物业或者供暖公司协商解决。

5、长期未清洗

地暖长期不清洗,这是导致地暖不热最常见也是最主要的原因。要知道,地暖设备长时间使用,地暖管材内的钙、镁离子结合会形成水垢、杂质等,水垢的导热性能极差。

解决办法:找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道2-3年应进行一次专业清洗,清洗时间在供暖前、供暖中、供暖后均可,其它设备则建议在每年使用前都要进行清洗。