外墙保温装饰一体板的安全性和耐候性取决于其原材料的可靠性,但安装施工的过程的也是外墙保温装饰一体化系统的重中之重,随着保温装饰一体板在国内建筑系统中逐渐崭露头角,主流的一体化安装方式主要有三种,即粘贴型、干挂型、粘锚结合型三个大类。本文用西安永安建筑科技硬泡聚氨酯为例,着重讲解粘锚结合型。粘锚结合式主要是根据施工要求,保温装饰板的外墙外保温系统采用粘接和锚固相结合的方式,将保温装饰板固定在基层墙体上。结合了完全粘结式和干挂的优势,被广泛应用在工程上。

粘结一体板

保温装饰一体板施工步骤:

施工准备→基面处理→分格设计与弹线→裁板→安装底部托架→安装后置承重支架→粘贴板材→机械固件件加固→嵌缝→分格缝做防水密封与上色→分格缝修缮→整体修缮→竣工验收。

(1)基面处理:

a、外墙抹灰应分层进行,水泥砂浆配比应符合施工规范要求。

b、基底要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象,阴阳角顺直,外墙抹灰要求达到国家相关质量验收标准。

c、基层防水要求处理,设滴水处理或防锈处理,砖砌墙体、窗边等易开裂部位做防裂处理,水池、花池等贮水构件内侧做防水处理。

(2)分格设计与弹线:

a、根据要求设计分格方案,弹线分格时以业主及相关单位签字后的分格方案为准。


b、首先用铁线放阳角及中分线的垂直分格线,和窗上下口水平线,裁板和安装底部托架、安装后置承重支架、粘贴板材等都要严格按规定操作。


(3)机械固定件加固:

a、接通冲击钻电源,以紧固件安装槽为基准,在安装槽水平中心线与分格缝弹线交错处钻孔。


b、将紧固件套入紧固件安装槽内,在紧固件两边连接孔内,用射钉枪将05毫米的水泥射钉入墙内,固定好紧固件。

c、采用这种机械件承重锚固与承重性粘贴固定相结合的多重安全防护体系,给结构上了双保险,保证了整体幕墙系统在负风压作用下的结构安全,满足了国家规范要求。


(4)分格缝作防水密封与上色:

a、分格缝嵌填后,将防水密封胶管安装在密封胶枪上。

b、清理分格缝内脏污灰尘等杂物,保持分格缝清洁,以防止灰尘粘贴在密胶表层,密封胶丧失原有的粘性。

c、分格缝两侧贴美纹纸,贴美纹纸时注意横平竖直,再将防水密封胶打入分格缝内

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-04

施工工艺如下:

    弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。

    挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。

    配制专用粘接剂:

⑴ 、根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。
⑵ 、拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。
⑶ 、粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。

    预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。

    粘贴聚苯板:

⑴、 外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。
⑵、 阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。
⑶、 门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。
⑷、 粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。
⑸、 聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。
⑹、 粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。

    安装固定件:

⑴、 固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。
⑵、 固定件长度为板厚+50mm。
⑶、 用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。

    板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻,并以圆周运动打磨。

    配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)。

抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。

⑴、 在聚苯板面抹底层砂浆,厚度为2mm—2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。
⑵、 贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm,左右搭接宽度不小于100mm。
⑶、 网格布粘贴完后,在表面抹一层0.5mm—1mm面层聚合物砂浆。

以上是建筑规范中的要求做法,不涉及抄袭一说。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-19

一、基层清理

基材对保温板粘合起着决定性的作用,先做粉刷基层检测,粘结强度应达到0.45MPA,含水率应小于10%。

二、粘结砂浆拌制

粘结抹面砂浆兑水以重量比4:1的比例搅拌均匀,静止5分钟后,再次搅拌粘结砂浆即可使用,开始做粉刷工作。

三、保温板的铺贴

粉刷完成后,开始苯板的铺贴。首先弹水平线,在底下安装铝托架,再依次黏贴横排布板,注意苯板最小长度不可小于200㎜,缝隙不可超过1.5mm。

四、保温板的粘贴

首先用方齿抹灰刀刮,接着拉出灰条,宽大概5cm左右,涂抹面积比整板面积更大,在粘贴不可以用手拍,应用工具拍压贴住墙面,苯板四侧不可留有粘胶,确保平整,接缝尽可能小一些。

五、打磨

苯板铺贴后静置一天,开始打磨工作。用打磨板将不平整进行打磨工作,完毕后再用刷子将基面清理干净即可。

六、加固层施工

苯板干燥并清洁后开始施工,先做满批打底处理,再将网格布抹入砂浆中,看不见网格布颜色后,再用刮刀将表面刮平整。干燥后进行饰面层的施工。砂浆终凝后,表面进行洒水养护,以防其表面失水导致裂缝出现。间隔6-8小时后开始打磨平整即可。

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-02-19

外墙保温怎么做,关键还是看你想用什么材料,不同材料的施工方式是不同的。目前外墙保温比较常用的材料是外墙保温装饰一体板,它是一种集保温装饰一体化的新型材料,施工方式也比较简单,采用粘锚结合的方式,安装简单方便。

第4个回答  2021-01-18

外墙保温选对产品是关键,现在部分城市禁止使用保温砂浆,也有部分城市限制保温一体板的使用高度,核心问题是:安全!

背筋装饰板干挂外保温系统采用机械连接,在建筑承重梁上安装龙骨,然后将装饰板干挂在龙骨上,调节连接件角码的长度来调整保温层厚度,可以达到超高节能要求。每平方米的装饰板都有9~12个连接点,每个连接点抗拉承载力不小于900N,目前已应用建筑高度168米。

1.执行标准:

设计执行标准:图集《背筋铆固保温组合装饰板建筑构造》DB JT02-177-2020

工程应用执行:规程《背筋铆固保温组合装饰应用技术规程》DB 13(J)/T 8358-2020

2.施工流程:

吊垂直排板——固定连接件、安装金属架构——安装岩棉板——安装背筋装饰板——打胶验收

3.施工特点

(1)对墙体基层平整度、强度要求低 ; 

(2)保温层可做300mm;

(3)机械连接,板面可调平整、垂直度;

(4)施工简便,便于控制质量;

(5)延长冬季可施工时间,提前竣工;

(6)单元式板块更换方便;

(7)符合建筑工业化。