农村用电变压器80KVA的,为什么线损特别高,没有偷电的,表也是换过的,经常是满负荷
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-01-05
并不是线损,是变压器的自身损耗,变压器容量80KVA月损耗电度≥355度是正常的,在满载附近运行月损耗电度约400度附近也属正常的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McaMK11SVBSVMgMKa1a.html
其他回答
第1个回答 2014-01-05
变压器最好的运行状态是变压器额定容量的65-75%,你这台是满载或超载运行,变压器效率就是低。线损就大,正常的变压器线、变损是用电量的3-7%
追问
一个月用两万多度电,线损15点多,是不是变压器的互感器和表有毛病啊,才一百多户
第2个回答 2014-01-05
主要原因看是不是哪里漏电,表换的新的也不能说是准的,还有主表有没错。