WIN7 64位 安装STEP7 5.5 用网线连接PLC

WIN7 64位 安装STEP7 5.5 用网线连接PLC,怎么配置PG/PC ?
插上网线后网络连接属性里只有发送数据,没有收到数据,不能在线监控,找不到可用节点,请问有用64位系统刚安装后正常使用的同学吗?求赐教。。。

首次下载程序务必使用MPI链路,在将PLC设定完以太网地址后可以使用以太网链路下载。
硬件组态中正确组态之后下载。
不通过交换机直接连接PC和CP343-1需要交叉网线,即1、3对调,2、6对调。也就是一端568A,另一端568B。
568A的排线顺序从左到右依次为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。
568B则为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
在Step7-Options-Set PG/PC Interface中将S7ONLINE (STEP7)指向ISO Ind. Ethernet-->本机网卡;如果已经将IP地址下载到CP343-1中且该IP地址和本机网卡在同一网段内,则可以将S7ONLINE (STEP7)指向TCP/IP-->本地网卡(可以在命令行方式下PING CP343-1的IP地址做测试)。
然后就可以通过以太网下载PLC程序了。

回答者: KCN - 高级工程师 第11级 2009-11-23 (摘自西门子论坛)追问

你好,谢谢你的回答,图片是我的PG/PC配置内容,选的网卡是TCPIP.Auto.1[Active]

地址是下图。。。插上网线后本地连接是有个感叹号,数据那里只有发送数据,收到数据没有,也找不到可用节点

 我安装的是64位WIN7,还有我用VW还装了个虚拟机XP系统,情况还是一样,不知哪里设置不对

追答

你好,我从未用网线连接过西门子PLC,很多问题也并不知情。因为公司的PLC没以太网模块。若有问题请去西门子论坛看看吧。哪里应该更适合问题的解决。抱歉!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-13
PG接口设置 选择TCP/IP(auto)就行,然后你的本地连接的IP设置成你PLC网络里没有用过的IP就行,比如我公司设备,192.168.1.219这个地址没有设备占用,那我就把PG的IP设成这个,直接就连上就行了,可以下载、上传、监控等等操作。追问

你好 ,首先谢谢你的回答,还有大家的回答
我就是这么设置的,不是首次下载程序,别人32位的WIN7就能连接,我的就是连不上,不知为什么
我安装的是64位WIN7,还有我用VW还装了了虚拟机XP系统,情况还是一样,不知哪里设置不对

第2个回答  2013-12-13

你好

       第一次下载需要用编程电缆进行下载程序;

       下载之前必须配置好以太网模块的IP等参数;

       然后才能用网线连接PLC网口;

       PG/PC设置选择以太网;

      社区http://bbs.gongkong.com/

第3个回答  2013-12-13
嗯。。。我是来求5.5sp2程序的。。。
相似回答