88问答网
所有问题
为何安装好的空气开关在不合闸的时候零线出线端会带220伏电压?合闸后又正常了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-29
如果(新)安装好的
空气开关
,在未合闸的时候,而中性线(零线)出线端带有220伏电压、合闸后又正常,则估计是四极开关,且中性线极是带触点的;中性线合闸前的电压,是由其他回路通过负载回过来的,也就是可能,中性线与其他回路可能共线了。
此种情况,应当由电气人员查明线路;若果如此,应当由专业人员做必要的整改。如果只是感应电压,也应分析原因,看是否属于正常情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McaBaSVMSSKc1g1Kgga.html
其他回答
第1个回答 2019-12-23
有其它用电器借用这条出零线,而火线不是这个开关控制,不合跳的的时候零线开路,零线带电,是借用这条零线的用电器反回的电流,所以带电,合上开关零线就通了,所以零线就不带电了。
第2个回答 2019-11-29
1、可能是开关接在零线上了。
2、测到的是线路的感应电流。
相似回答
从总空开分了一路出来,空开不接
出线
就是
正常220电压
,一接线就变成火线零...
答:
接的不对或者是电压不够,又或者是这个线路比较细,受不了
。一般分一路出来要用那种粗一点的线,地线肯定是要有的,然后连线火线如果都是200两的话,那可能是因为地线没有接。把地线接上试试看。如果其他还不行的话,那就说明是这个
线下电路部分不稳
,然后要换粗一点的线。比较危险,不要随意去介...
空开断开
后出线端
火线
零线
都带电,但合上空开
又正常
是什么原因?
答:
你可能是用试电笔测试的吧。那是不准确的,尤其是一些新产品的试电笔,过于灵敏,更会造成错误结果。对于微弱的感应电,一些试电笔也会发光的。需要用万用表比较靠谱。
总空开没推上去
的时候零线
火线
正常
,但是
合闸后
却都带电是什么原因
答:
空开前的零线二次接地状态有问题
。或者零线断开。 供电的三相电负荷不均匀时,零线会对地产生电压。所以供电过程中,零线需要重复接地,如果接地出了问题,零线上的电压就不为零; 如果零线断开,相线和零线会通过用电器形成等电压,这时零线带电。 断开空开,量开关前的电压:零线有电,是接地问题;没电是断掉了。 已赞过...
...
安装
空载
合闸
,
出线端零线
与各相有
电压为什么?
4P断路器怎样判断其好...
答:
你是说一个空气开关,没有安装时,将开关合上,接火线的触头进出线是通的,而按零线的进出线不通?
这只能说明这个开关坏了,己经接触不良
,不能使用了。这种接触不良用万用表电阻档可以简单地检测出来,但是象你说的那样,如果在进线端接上火线和零线,合上开关,在出线端的火线和零线之间是可以测到...
空开不接
出线
就是
正常220电压
,一接线就变成火线
零线
都是220电压。怎么...
答:
你的情况,建议请电工或物业排查解决,非专业人员不要自己操作,以免造成事故,你的情况表述不清,需要现场才能解决,还是在现场找人解决。
为啥
空开后不接负载,推上
后零线
火线都带电?
答:
2、三相不平衡度超过20%时,零线就会被烧断,电流没有形成回路使
零线带
电。3、同一线路上有电气设备漏电,而漏电值没有达到漏电保护器的动作值,故不会跳闸,也能使零线带电。
空气开关
主要作用
在正常
情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将...
一个
空气开关不
跳闸,前段
正常
,
后
段零钱火线都带电是怎么回事?
答:
开关断开,测量一下开关上端火线,与
零线电压
。开关合上,测量一下开关上端火线,与下端零线之间电压。如果不是220V.就是开关内部零线没有接通。导致开关下端
零线带
电。
空气开关出线端电压
比进线端电压高什么原因?
答:
这个应当是4P开关,
合闸后开关
内零线接触点接触不良,导致三相电压不平衡,其中两相电压高(比进线端高),另外一相电压低。例如:进线AN=BN=CN=220V,零线接触不良后,
出线端电压会
出线,AN=245V,BN=230V,CN=145V的情况。
大家正在搜
空开合闸后零线为什么有电
空气开关合闸有火花正常吗
空气开关坏了会跳闸吗
空气开关漏电会跳闸吗
合闸后火线零线都有电
空气开关一合闸就有火花原因
空气开关会跳闸吗
空气开关跳闸的原理
空气开关可以每天开关吗
相关问题
零线、火线同时带点,怎么回事?
坏掉的空气开关在没有负载的情况下合闸零线会不会带电
空气开关N代表什么
单极空开和双极空开区别是什么?零线究竟要不要进空开?
空开跳闸后,用电笔测一下,发现空开出线零线火线都有电,请问是...
空开上端正常下端火线接上了零线没接为什么零线有电
三相空开的三极分别接A,B,C三相,为什么N就不经过空开呢?
我店里这几天空气开关零线老是跳闸火线不会,然后十几分钟后合上...