美的多联机报H7故障怎么解决!!

美的多联机故障,室内机显示ED室内机故障,室外机检查报H7故障,为室内机台数减少,但是室内机9台同时报ED,通讯应该没问题!(刚刚断过室外机总电源)

这个品牌的空调没有H7故障代码,
倒是有E7,
E7故障代码是室外机环境传感器故障。
故障代码:E7
故障内容:室歪环境温传感器故障
故障原因:
1、传感器插脚松脱或接触不良。
2、传感器损坏,阻值不对。
3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
建议找专业维修人员检查看看。

1、检查加湿器及湿度传感器接线是否正常;如存在问题,则进行替换或者调整。 2、检查湿度传感器检测值是否正常,若存在问题,则判定为湿度传感器故障,需调整。 3、对加湿器直接上电,检查加湿器工作是否能正常加湿,若不能正常工作,则判定为加湿器故障,需对应调整。 最好是找专业人士来看看
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-30
室内机一般为LED,闪烁代表故障,如果不闪烁,只是室外机数码管保护,代码贴在室外机面板内侧,打开对照,感觉你可能没有追加制冷剂,低压保护吧,由于环境和室内温度原因,制热不会保护。
第2个回答  2020-08-21
h7是内机台数减少,看看室内机是不是断电了
第3个回答  2019-07-13
内外机不匹配
第4个回答  2018-12-30
看线有没有接错或者要追加氟利昂