电表与互感器怎么选配,例如150/5互感器选什么规格电表

如题所述

电表看互感器后面的数字就可以了
比如150/5的互感器,互感器后面的数字是5,意思是互感器将150A电流变为5A电流,即互感器一次侧电流最大可以测至150A,二次侧电流最大是5A,所以电表用1.5(6A)的就行,1.5A是电表的额定电流,6A是最大电流。电表与互感器匹配的时候,选取最大电流比互感器的二次侧电流大即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-26
使用互感器专用的1.5(6A)电度表
第2个回答  2016-09-27
可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。
用途及结构特点:
该表用于测定额定频率为50Hz,参比电压为3×220/380V的三相四线制交流有功电能。该表基架采用优质铝合金压铸而成,并经过时效处理,具有良好的稳定性,采用双宝石转动轴承,减小了磨擦力矩,计度器转动轴两端来用宝石结构,转动更为灵活,采用高矫顽力合金永磁磁钢,性能更加稳定。该表过载倍数可达4倍,具有过载能力强、误差线性好、质量稳定、性能可靠等特点。
主要技术指标:
1.精度等级:2.0级
2.额定电压:3×220/380V
3.基本电流:1.5(6)A, 5(20)A, 10(40)A, 15(60)A, 20(80)A, 30(100)A
4.最大电流:6A,20A,40A,60A,80A,100A
5.额定频率:50Hz
6.接线方式:外接电流互感器:1.5(6)A
直接接入:5(20)A, 10(40)A, 15(60)A, 20(80)A, 30(100)A
7.显示方式:字轮
8.底 壳:铁壳
9.环境条件:工作温度-25℃~+55℃ 极限工作温度:-20℃-50℃
10.启动电流: ≤0.5%Ib
11.外形尺寸: 279.5*172*124mm
12.相对湿度:≤85%
13.电表功耗:<2W8VA
14.执行标准:GB/T15283-1994、GB/T15282-1994
相似回答