三菱PLC速度脉冲输入,在人机界面要显示速度值,怎么编程,怎么写梯形图
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-05
(PLSY KXX KXXX Y0)指令应该不用说吧?这个指令中 频率用寄存器代替如(PLSY D0 KXXX Y0)这个寄存器中的值MOV给与人机界面通讯用的寄存器 在人机界面中现实速度的显示框关联这个寄存器就OK了