接触器断路器继电器之间有什么区别和联系

如题所述

一、接触器、断路器和继电器的区别:

1、作用不一样:

继电器的首要作用是 信号检测、传递、转换或处置用的,它通断的电路电流一般较小,一般用在控制电路里,控制弱信号。 

接触器首要作用是用来接通或断开主电路的。主电路是指一个电路工作与否是由该电路是不是接通为标志。主电路概念与控制电路相对应。一般主电路通过的电流比控制电路大。         

而继电器的触头一般不分主辅;继电器的触头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起,而接触器不成对设置;继电器关于特定的需要,会与其它设备组合规划成时间继电器、计数器,压力继电器等等,有附加功用,而接触器一般没有。  

2、触头开闭不一样: 

另外接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可以带有连锁接点以表明主触头的开闭情况。  

而继电器一般用在电器控制电路中,用来扩展微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过恰当的接法还可以完结某些格外功用,如逻辑运算等。  

二、接触器、断路器和继电器三者从结构和工作原理上无任何联系。

扩展资料:

接触器电性能测试技术现状

对接触器等有触点开关电器动态检测技术研究主要集中在以下几个方面:

1、以计算机作为上位机,A/D 采样板或 DSP 作为下位机的触头参数自动检测系统

采用自行研制的继电器电寿命计算机检测与控制装置在继电器电寿命试验的开始、中间、结尾三个不同的时段对过电压信号进行采集。

采用自行研制的A/D采样板或以DSP为核心的高速数据采集卡,对触头接触压降、断开触头间电压、主回路电流等触头电气参数进行采样。

控制部分采用数字I/O板通过控制固态继电器来驱动接触器或继电器通断。软件方面采用VB编程,中断处理程序实现数据采样、逻辑控制等功能。

文献中的数据处理方面主要针对电网频率、功率因数的计算。通过对采集到的电压信号的分析,利用快速傅里叶变换将时域信号变换为频域信号,将变换的结果分别放在实部与虚部的数组中,出现峰值的位置为电网频率,利用公式计算出电网频率。

将采集到的数据进行傅里叶变换,将时域信号变换为频域信号,从而计算出电压和电流的相位,进而求得功率因数。

2、 基于单片机控制技术的继电器参数检测技术

随着电器检测自动化水平的不断提高,单片机越来越多的应用到各类电器的检测与控制中。通过改进传统交流接触器接通与分断实验装置,采用单片机作为试验装置的控制模块控制交流接触器通断,触头电气参数的检测主要通过电压、电流互感器、数据采集卡及PC机完成。

该装置可以实现对接触器接通与分断过程触头电压、电流等动态波形进行实时数据采集,相比于传统的示波器检测,其触头电弧燃弧电压波形记录准确。采用Visual C++6.0 软件开发采集程序与人机界面,数据处理程序可以对数据进行实时自动处理,减小了人工处理波形数据而产生的误差。

该试验方案简单可行,能够实现对交流接触器接通与分断动态过程中触头电压、电流波形的分析。

文献中张强等人研制的继电器电参数测试装置以增强型 89C51单片机为核心,配置交、直流电压源及触点检测电路可以对多种型号交直流电压继电器的动作时间、动作电压、接触电阻等电气参数进行测试。

在动作时间的测试上,将被测继电器的常闭触点接高电平、常开触点接地,在检测线圈的额定电压的同时启动计时器开始计时,搭建触点电平检测电路实时监测触点电平的变化。

根据触点电平变化情况判断触点动作状态。当电平由高变为低时立即停止计时,此时可以读出计时器的计时,此时间即为相应的吸合时间。同理可以得到继电器的释放时间。同时试验装置还可以监测触点的接触电阻。该装置性价比高,对于本课题试验装置的研制具有很重要的参考价值。

参考资料来源:百度百科-接触器

参考资料来源:百度百科-断路器

参考资料来源:百度百科-继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
区别1、接触器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流的一种非手动操作机械开关电气。可实现远距离控制、频繁通断的负载主要用于电机启动、停机控制.是一种控制用开关。
  2、断路器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流;也能在规定的非正常条件下,接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。可实现过载、短路保护主要用于负载和短路的保护,是一种保护用开关。
  3、继电器:是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;接触器类似于断路器
,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路。继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用,而断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用。
  断路器和接触器都是用来接通和断开电路的。
接触器接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开;常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合;常开触头断开。
断路器断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称空气开关也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机
,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
继电器继电器是一种电控制器件。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种自动开关。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
个人见解,希望对您有帮助。本回答被提问者采纳