150a电流需多大平方的电缆

如题所述

35平方,电线电缆截面积与电流的关系: 16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A ;25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

150-120=30 ; 30/5=6;应外加6个平方毫米,共取25+6=31个平方毫米。对应电线电缆截面积规格:0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120150 185 240,150A电流需35平方的电缆。

扩展资料:

电缆载流量估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

解读

1、二点五下乘以九,往上减一顺号走

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm²及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm²导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm²及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

2、三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm²的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm²及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm²导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm²导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

3、条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

如16mm²铜线的载流量,可按25mm²铝线计算。

4、穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;

穿管三根,载流量按七折计算;

穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料:百度百科-载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-18

35平方。

口诀:

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm²的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm²导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm²导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

扩展资料:

其他口诀:

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

1、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm²铜线的载流量,可按25mm²铝线计算。

2、"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-26
电线电缆截面积与电流的关系: 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A ;25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。第3个回答  2013-09-24
380V供电。150A电流。主要要看你的负载性质和供电距离。你的负载是一台电机,电机是重载连续工作的。100米内电缆要选70平方,要是间歇式工作的,电缆选50平方,你要是一般的电气设备电缆不能小于50平方。
第4个回答  2013-09-24
是220v还是380v追问

380v

相似回答