电阻性负荷的有关计算

设备为2KVA容量电阻性负荷,请配出开关大小以及线路截面

电源技术(电阻性)。根据公式1可得:P_5一K。∑PN一1×200—200(kW)(6)临舍及现场照明的计算负荷。因为I临舍和照明电源负荷取K。一1,又c0。∞一l(电阻性)。根据公式1可得:P.6=K。∑PN=l×30一:30(kW)根据以上计算出的各用电设备组的负荷可计算出总的负荷(取同时系数K!一O.9):P:,一K!∑P,一0.9×(163.8+42+10.5+13+200+30)一413.:37(kW)Q:,寻K∑∑q—O.9x(325.9+26+6.5+13.3+O+O)一334.53(kvar)s!,一~/P;,+曦,一/413.37。+334.53。一531.8(kV·A)根据计算出的总负荷可求出总计算电流:j!,一5z,/、/3L,一5318×1000/(√3×380)一808(A)根据上面求出来的计算负荷和计算电流,合理地选择变压器、开关、控制设备及导线截面等。当施工现场用电负荷不大时.为便于计算,也可以采用估算法进行负荷计算。2施工电源的供配电设备及线缆选择2.1配电变压器的选择及高压电缆选择在选择配电变压器时,首先应根据当地高压电源的电压和用电负荷需要的电压来确定变压器原、副边的额定电压。兰州石化公司中压系统电压均为6kV.而国内施工机械的额定电压一般都是380V或220x~’,所以.施工现场选择的变压器、高压侧额定电压为6kV,低压侧的额定电压为:380/220V。变压器的容量应大于计算容量.即:SN≥S.(5)式中:s。为选用变压器的额定容量;s.为文中得出的计算负荷。由于大规模的施工,现场环境复杂,负荷变化大,变压器经常处于不平衡运行状态,因此宜采用D,ynll接线方式的变压器,因为此种类型变压器在单相不平衡引起的中性线电流超过变压器绕组额定电流20%时,可正常使用。另外.可以提高低压侧单相接地故障时高压配电系统接地保护灵敏度。根据生产厂家制造的变压器的等级,以及选择变压器的原则:s一≥s,,查有关变压器产品目录,选用S9—630/6型(即变压器额定容量为6.30kV·A,额定电压为6/O.4kV,并且作D,yn】1连接)三相电力变压器1台即可。就丙烯酸及酯工程的施工电源配置来说,由于汁算负荷为531.8kV·A,计算电流为808A。所选用的配电变压器为s9—630/6型,其容量为630kV·A,根34wwwchInaetnet电工技术据式(6)可计算出变压器二次侧的额定电流大约是950A,完全可满足现场施工用电的要求”。。I。一s、/矗u、(6)同理可计算出变压器一次电流大约为60A,查询电缆规格及载流量手册可知,如果架空或桥架附设,选择电压等级为6kV,单相截面积为50mm。的交联聚乙烯绝缘电力电缆即可满足要求,如果埋地敷设则应选用铠装的电力电缆,同时截面随敷设方式不同而作相应放大。施工用配电变压器的位置应设计在工地较偏僻.离工作活动中心较远.比较隐蔽和安全,并且接近高压电源,与各机械设备用电点距离较适中,交通方便的地方,而且要求利于变压器的高压进线和低压出线安装,运输、施工方便。2.2配电箱的设置配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱,三级箱.实行三级配电。总配电箱应设在靠近配电变压器的区域.分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。三级箱一般为各施工专业电工就近连结到分配电箱.具有移动灵活的特点。一般要求分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,三级箱与其控制的固定式用电没备的水平距离不宜超过3m。配电系统要求采用三相五线制,即必须有单独的接地线。总配电箱的电源进线直接由变匪器低压桩头引出,一般需要设置熔断器和隔离开关,如果需要还可加装电能表、电流表、电压表。馈出回路均装设三相四线制自动空气开关.其开断容量应视各分配电箱容量和线缆的型号规格及附设方式确定.但自动空气开关的总容量应与变压器容量相匹配。总配电箱内部宜采用相应规格的铜母线配线,进线可视与变压器相对位置采用铜母线或电缆配线。分配电箱设置时主要考虑到用电负荷相对集中时可能出现的最大用电负荷,其内部配线与总配电箱相似,尽量考虑三相平衡。同时可考虑将功率较大和不频繁启动的用电设备直接接到分配电箱,但必须与相应的开关设备型号和容量匹配,并加设漏电保护。三级箱位置机动灵活,可专为单一用电设备设置.也可同时连接多个用电设备,但必须保证“一机一闸”。同时要求三级箱进线开关及各馈出回路开关必须设置三相四线制漏电保护,防止用电设备漏电伤人。[1]苏文成2002[2]王正茂参考文献工厂供电[M]第2版.北京:机械工业出版社电机学[M].西安:西安交大出版社,2000
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答