推荐答案 2014-03-28
在理想的情况下,整体移相变压器的移相角a 与最终形成脉动数(脉冲数)p的乘积,应该是360度。即,axp =360。
比如,移项变压器的移相角是a = 20°,它构成
整流器
的脉动数p就可以从 p =360/20 =18得到。同样,知道最终整流器的脉动数p,也可以求出移相变压器的移相角a。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McVSaBBVBStaVBcKBaK.html
其他回答
第1个回答 2014-03-28
在理想的情况下,整体移相变压器的移相角a 与最终形成脉动数(脉冲数)p的乘积,应该是360度。即,axp =360。 比如,移项变压器的移相角是a = 20°,它构成整流器...
相似回答
变压器移相
方法
答:
变压器移相
技术是提高整流电炉脉冲频率的有效手段。最基本的移相方法是通过在二次侧连接两个量、角联结的绕组,可以将整流电炉的
脉波数
翻倍。对于大功率设备,如需要18、24或36脉波的整流,通常会使用移相绕组在一次侧进行移相。移相绕组与主绕组的联结方式有曲折线、六边形和延边三角形三种选择。对于电化学...
移相变压器
在移相以后,输出电压变了没?
答:
移相变压器的作用是得到不同相位的输出电压,与移相前的输入一起变为更多相数的电源
,通常用于整流用,因为相数越多,整流输入侧的电流谐波越小。因此,移相变压器的输入与输出电压一般相等,输出电压与移相角度无关。
您好我想请问一下18
脉冲
整流
变压器
(-20º,0+20º)是怎么个工作原理...
答:
18
脉冲
整流
变压器
高压为3相,通过移项产生(-20º,0+20º)3个角度,然后每个角度的低压线圈(一般是角接,一个角接3个脉冲)的正反角产生6脉冲,这样3个角度就有3X6=18脉冲,而且每个脉冲间为20度间隔。如果你发图过来就更好详细的回答。
整流
变压器移相角
怎么定义
答:
1、整流变压器的移相角是以电网的相位角,相对应的
。2、因为整流变压器为了增加整流的相数(或脉冲),常常会采取高压线圈用移相线圈和主线圈组成,并按不同的比例,获得不同的移相角。3、不同的接线方式,有不同的移相方法。如有曲折连接、外延三角等等。不知你采用那种方法。你不妨把他们的向量图发...
什么
是
移相
整流
变压器
?
答:
就是可控硅触发电路里的同步
变压器
!输出电压在50-75V,用一个10V-12V的稳压管把高出来的电压切除!得到的就是同步信号了!
变压器
如何
移相
答:
移相变压器
是整流变压器的一种,既是一类重要的厂矿电气设备,也能作为计量室和实验室的精密仪器。移相方法就是二次侧采用量、角联结的两个绕组,可以使整流电炉的
脉波数
提高一倍。大功率整流设备,需要脉波数较多,脉波数为十八、二十四、三十六等的应用日益增多,使得整流变压器通过一次侧设置移相绕组来...
请问6
脉冲
和12脉冲的
变压器有什么
区别?
答:
b:直接用一台
变压器
,最简单的方式,副边两个绕组,一个绕组接星,一个 绕组接三角。也可以用
移相
的方式得到6相。设计时,6
脉冲
的比较简单,12脉冲的比较复杂,因为副边是星角共存,在圈数 上,存在1.732的
关系
,所以星电压和角电压实际是不可能相等的,电压的不平 衡,在工作时就会产生环流。
移相
全桥拓扑原理分析
答:
移相全桥DC/DC变换器是通过控制
移相角
改变输出电压波形的
脉冲
宽度,继而达到调节输出电压的目的,其期空比是恒定的。图3.2为移相全桥DC/DC变换器的主要工作波形。图中,Q1~Q4是四只开关管IGBT的PWM驱动信号,Irr 为流过谐振电感的电流,VAB 为
变压器
原边AB之间的电压,ILf 为变压器副边电流,Vs 是...