在三相四线制tnc系统中,如果连接一个单相设备,零线和地线都接到pen线上,单相设备通电零线应该有

在三相四线制tnc系统中,如果连接一个单相设备,零线和地线都接到pen线上,单相设备通电零线应该有电流,但是零线也接到外壳上了,此时外壳不带电吗?还有tns系统中pe线和n线都连到中性点上了,那么这两根线不应该都通吗?两根线上的电压应该都一样吧?求大神解释,网上没答案,书上只写个工作线和保护线是有区别,但是不论咋分,远分开还是重复接地就地分开,还改变不了那是一根线啊,总觉得没说服力

你好,
在TN-C供电系统,工作零线(N)和保护零线(PE)是共用的,这两根线合起来称为PEN线。
1、TN-C供电系统中连接一个单相设备,零线和地线都接到pen线上,单相设备通电零线应该有电流,但是零线也接到外壳上了,此时外壳不带电吗?

此时外壳是不带电的,因为零线是和变压器中性点工作接地连在一起的。零线对地始终是零电位。
如果PEN没有重复接地,当PEN线断线时,此时线路上的所有接零的设备外壳才会带电。
2、tn-s系统中pe线和n线都连到中性点上了,那么这两根线不应该都通吗?两根线上的电压应该都一样吧?

TN-S供电系统中,工作零线(N)和保护零线(PE)从变压器中性点分开后,是不允许在连在一起的。
因为TN-S供电系统供电是,工作零线(N)和保护零线(PE)完全分开的。两根线都是通的,两根线上的相电压都是一样的,实际上就是一根线,只不过两根线一个用于工作回路一个用于保护回路。
3、求大神解释,网上没答案,书上只写个工作线和保护线是有区别,但是不论咋分,远分开还是重复接地就地分开,还改变不了那是一根线啊,总觉得没说服力。

书上没有答案,我现在就给你答案了,纯手打,我的回答能让你满意吗?
如果满意,分能给我吗?追问

嗯,觉得你的回答总算有点靠谱了,可是还有点不明白,如果说tnc中零线对地始终是零电位,那么零线对站在大地上的人来说就是等电位了,那么就会出现高压线上鸟一样的原理,接触零线(两相设备工作中)不会触电,而实际上零线是带电的是吗?

追答

你说的高压线上小鸟处在等电位状态,和零线对站在大地上,不是一个概念。
前都小鸟身体是带电的,只是没有形成回路。
后者零线始终对地是没有电压的。

追问

正常情况下零线不带电,但单相设备工作时,零线对地就有电,而零线与外壳相连,那这时外壳与零线不就是同一电位了,所以外壳对地也应是有电位差的

追答

没有电压,单相设备工作时,触摸零线也感觉不到触电。

你可以让一个灯泡工作,测量灯泡的零线对地有没有电压,我测量过,没有,用手也摸过。

追问

哦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-26
PE线是保护接地线,颜色黄绿双色,接大地(具体就是设备附近的接地体或埋地钢筋钢管等),N线是工作零线,这两根线都来自变压器中性点,220V电压要接在一根火线(相线)和工作零线上。工作零线有电流,保护零线在故障时才会有电流。追问

我知道啊,但是电流毕竟经过柜壳啊,柜壳也应该带电流的,假如单相设备打开,我摸一下零线与柜壳的交接处,我会触电吗?

追答

不会的。电流直接经工作零线流回变压器(电源),不会流经保护接地线和外壳的。正常情况下PE和N都是零电位。

第2个回答  2014-11-26
带电
相似回答