按有关规范要求,同层排水(沉箱)卫生间应安装套管。
一、同层排水系统,是指在建筑排水系统中,器具排水管和排水支管不穿越本层结构楼板到下层空间、与卫生器具同层敷设并接入排水管系统,器具排水管和排水支管沿墙体或敷设在本层结构楼板和最终装饰地面之间。
二、一般给排水管道穿越混凝土墙体、楼板时,应配合土建预留孔洞,层间预留孔洞应顺通。且应预埋套管;套管内径应大于管道外径20mm~40mm ,套管长度应与墙体或楼板的厚度相等,套管宜采用硬聚氯乙烯材料制作;当采用金属套管时,套管管口内侧不得有棱角、毛刺。
三、《住宅室内防水工程技术规程》JGJ298--2013(摘录)
5.4.4 水平管道在下降楼板上采用同层排水措施时,楼板、楼面应做双层防水设防。对降板后可能出现的管道渗水,应有密闭措施(图5.4.4),且宜在贴临下降楼板上表面处设泄水管,并宜采取增设独立泄水立管的措施。
四、《建筑给排水设计规范》GB50015--2009版(摘录)
4. 3. 8A住宅卫生间同层排水形式应根据卫生间、卫生器具布置、室外环境气温等因素,经技术经济比较确定。
4.3.8B 同层排水设计应符合下列要求:
1 地漏设置应符合本规范第4.5.7条~第4.5.10A条的要求;
2 排水管道管径、坡度和最大设计充满度应符合本规范第4. 4. 9、4.4.10、4.4.12条的要求;
3 器具排水横支管布置和设置标高不得造成排水滞留、地漏 冒溢;
4 埋设于填层中的管道不得采用橡胶圈密封接口;
5 当排水横支管设置在沟槽内时,回填材料、面层应能承载器具、设备的荷载;
6 卫生间地坪应采取可靠的防渗漏措施。