如何降低电机功率因数?

如题所述

第1个回答  2022-10-28
如何提高电机效率和功率因数
电压,电流,额定转速,功率因素等都是电机的重要参数,电动机的损耗包含各种形式,有与负载电流大小基本无关的铁损、与负载电流大小有关的定、转子铜损、杂散损耗等还有由励磁电流产生的定子铜损以及机械损耗等。即使在电动机空载情况下,电动机的损耗也不等于零。,对全面开展节能降耗工作具有重要的意义。 关于提高电机功率因素,有人说使用变频器或电机选型时选择功率匹配的电机,防止大马拉小车使负载率在85%’可以提高电机的功率因数,此外可以通过安装功率因数补偿电容器来减少对电网的无功需求等。

那么电机功率因素不高的原因有哪些?1.电源质量的优劣对电动机的正常运行和节能有直接的影响。电动机处于非额定电压和非额定频率下,其损耗大大增加,使电动机处于不合理运行状态,电源电压和频率允许范围之外的变化对电动机性能引起显著变化,尤其当电源频率降低、电压增高时,电动机空载损耗和空载电流要大幅度上升,使功率因数降低。电压降低时,电动机转速下降,使转子铜损增加,导致功率因数降低。

2.被驱动机械功率周期性变化,但电机没有设置变频器。很多机械的要求输出功率随着工况、气候都有周期性大小的变化,当功率变小时,电动机如果有变频器,可以降低频率减少功率输出,否则电机运行的无功部分加大,影响电机的效率;

3.电机端电压偏低,电机为了有足够的输出,其中电流将加大,而电机的损耗随着电流的平方增加,所以也影响电机的效率

4.大马拉小车,即电动机处于轻载下运行。这里有两个原因:

1)计算被驱动机械轴功率时加上了比较多的安全系数,使得轴功率偏大;

2)选择电动机时加上了太多的备用系数,使

得电动机功率远远大于被驱动机械的轴功率;

5.高次谐波电流流入电动机绕组,增加电动机附加损耗,尤其是使电动机温升增加,严重时电动机因过热而烧毁。高次谐波的脉冲电压波,使相绕组电压分布不均匀,绕组首尾端电压分布过高,易造成绕组匝间击穿而短路。高次谐波电流的脉冲,使电动机电磁转矩脉动,引起电动机振动。噪声增大。高次谐波分布电容的影响,使电动机轴电流增大。总之,高次谐波会使三相异步电动机最大转矩下降,功率因数降低,效率也随之降低。

6.电机转动部分润滑不好,消耗部分功率,也影响效率;
怎样调整电机功率因数
对于三相绕线型和笼形电机,无法调整电机本身的功率因数。

对于同步电动机可通过调节激磁电流改变功率因数。
电动机功率因数是固定的吗 ? 为什么? 10分
不固定!

电机的功率因数取决于有功和无功的比例。

无功主要用于励磁,有功用于输出轴功率丁机械功率)及补偿各种损耗。

一般情况下,输入电压固定时,励磁变化较小,也就是无功基本固定,因此,负载越大,功率因数越高。空载时,功率因数最低。

同样是空载时,输入电压越低,用于励磁的无功越小,功率因数越高。
通过更换功率因数高的电动机能节约电能吗 10分
功率因数和效率是不同的物理概念。别混淆。

更换功率因数高的电动机未必节电。反例:该电机效率低的话?!

请比较

原来的电机,通过补偿功率因数,可以节电。

更换效率更高的电动机能节电能!结合功率因数补偿,节电效果更好。

但是要核算投入成本,避免在3-5年内虽然节电但不省钱或亏钱。
电动机在起动过程中功率因数是逐渐降低还是升高?
你好:

——1、电动机线圈建立磁场需要的功率,为无功功率。而电动机的有功功率 / 视在功率,就是功率因数。

——2、电动机克服负载阻力做功,就是有功功率。它们之间的关系为:有功功率的平方,加上无功功率的平方,等于视在功率的平方(功率三角形)。

——3、电动机在启动瞬间,有功功率最大、功率因数最高!(负载越轻、功率因数就越低)随着启动的完成,有功功率逐渐恢复到正常额定值,功率因数也从最高逐渐降低为额定值。
如何将功率因数控制在最佳范围
如何将功率因数控制在最佳范围?

按规定月平均功率因数不得低于0.9,低于0.9则按规定的百分数与用户的总电费相乘来增加电费,功率因数越低,增收的百分数越大;高于0.9则按规定百分数减收用户电费,但减收的百分数比增收的百分数相应要小,当功率因数在0.95—1时,减收的百分数一直为-0.75%,而不再提高了.

因此用户的月平均功率因数一般控制在0.9—0.95左右比较适宜,最好不要大于0.95,一方面0.95以上奖励百分数不变,而补偿电容的增加会使用电增加;另一方面要考虑当负荷突变下降时,会造成无功倒送的可能,因为无功电表对正向或反向的无功电量都是累计计量的,因此反而会降低用户的功率因数。
如何降低功率因数
呵呵

你想用降低功率因数的方法,提高限电的门限是吧?这个思路是错误了,达不到目的的。

限电系统,是限制线路上的视在功率,包括有功功率和无功功率,所以你降低了功率因数,实际上是增加了线路的无功功率,视在功率也随之增加,限电反(跳闸)而出现更频繁。
如何提高三相异步电动机运行中的功率因数
呵呵

在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:

如果电机功率较小,你可以在电源线上加一个电容器,就可以了。电容量需要计算。

如果电机功率较大的,则建议采用就地补偿箱,比如:ATBX快速/动态无功就地补偿箱。这时不能直接并联电容器,因为电容器容量较大,在电机启动的时候,会产生较大的冲击电流,导致跳闸。而电机停止的时候,又可能反相放电使电动机变成发电机发电,等等。

更多关于无功功率、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu/uteam/question?taskId=2&tea...
功率因数偏低怎么解决啊?
呵呵

这个当然是空调机的问题。空调的功率因数通常不到0.8,而且用电量大,所以电表告警。

不过不用紧张,居家用电,功率因数高低不影响你的电费。电表闪,就让它闪好了。

如果觉得不放心,不妨找个专业人士帮你看看数据,配个小电容器补偿一下就完事了。但这不是好主意。
相似回答