日立变频器故障代码大全

如题所述

故障信息 说明 内容 原因 措施
E01 恒速运转过流 电机轴堵转或急剧加速时,有大电流流过变频器,可能导致故障。因此在流过规定以上的电流时,则会切断输出,显示故障。此保护通过CT(电流互感器)来检测过电流。保护回路在变频器输出电流220%时自动动作,跳闸。 1、负荷突然变小  
2、输出短路 1、增加变频器容量
3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错 2、使用矢量控制方式
4、接地故障  
E02 减速运转过流 1、速度突然变化  
2、输出短路 1、检查输出各项
3、接地故障 2、延长减速时间
4、减速时间太短 3、使用模糊逻辑加减速
5、负载惯量过大 4、检查制动方式
6、制动方法不合适  
E03 加速运转过流 1、负荷突然变化 1、使用矢量控制A0选4
2、输出短路 2、转矩提升
3、接地故障 3、延长加速时间
4、启动频率调整太高 4、增大变频器的容量
5、转矩提升太高 5、使用模糊逻辑加减速控制功能
6、电机被卡住 6、缩短变频器与电机之间距离
7、加速时间过短  
8、变频器与电机之间连接电缆过长  
E04 停止时过流 1、CT损坏  
2、功率模块损坏
E05 过载 监视变频器输出电流,内置的电子热保护功能检测到电机过负载时切断输出,显示故障。 1、负荷太重 1、减轻负荷
2、电子热继电器门限设置过小 2、增大变频器的容量
  3、增大电子热继电器门限值
E06 制动电阻过载保护 在BRD回路的使用率超过b090所设定的使用率时,切断输出,显示保护。 1、再生制动时间过长 1、减速时间延长
2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错 2、增大变频器的容量
  3、A38设定为00
  4、提高制动使用率
E07 过压 若P-N间直流电压过高则可能导致损坏。由于来自电机的再生能量、输入电压的上升导致P-N间的直流电压超过允许电压值,变频器切断输出,显示保护。 1、速度突然减小 1、延长减速时间
2、负荷突然脱落 2、增大变频器的容量
3、接地故障 3、外加制动单元
4、减速时间太短  
5、负荷惯性过大
6、制动方法有问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答