三相五线的配电箱,接设备零线主断路器就跳闸,把零线取下就可以正常使用,这是什么原因怎么解决啊
重复接地的话应该怎么解决啊
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-18
具体情况需具体分析
如果主断路器带接地或漏电保护,有两种可能:1,零线和地线接反了;2,零线后端有重复接地。
如果断路器未带接地或漏电保护,很可能所接设备绝缘损坏了,一连接零线导致短路保护动作
参考资料:
lifo.51.net
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McSVtcVKK.html
其他回答
第1个回答 2010-08-13
看看配电箱的零线和地线是不是接到一起了?漏电开关后的零线是不能和地线连通的
第2个回答 2017-11-18
设备零线有可能重复接地或零、地一体专线。
解决办法是将零线、地线分离,拆除重复接地线。
第3个回答 2010-08-13
你把零线地线接反了,正过来就好了。
第4个回答 2010-08-13
主断路器带钥匙吗?锁起来后你一通电就会跳闸.
相似回答
三相五线,
电烤箱接好,怎么一送
就跳闸
答:
说明接线方式错误导致短路,或者开关是 三相三线 的 漏电开关
,这种开关只能使用三相三线的设备,有 零线 的接外部零线就会 跳闸
三相五线,
电烤箱接好,怎么一送
就跳闸
答:
说明接线方式错误导致短路,或者开关是三相三线的漏电开关
,这种开关只能使用三相三线的设备,有零线的接外部零线就会跳闸
在
三相五线
制电路中,由于电源为单相供电,误
把零线
和接地线短接了造成该...
答:
回答:在
三相五线
制电路中,尽管零线和接地线的电位相同,但他们各自的功能不同。零线只流过工作电流,接地线只流过接地保护电流。零线和接地线短接后,会造成漏电断路器进出电流不平衡
,断路器会
判断为线路漏电而跳闸。
我从
配电柜
中引出到小
配电箱,三相五线
制,为何把压好的的分路
零线
铜线...
答:
原因有两个:
1、检查配电柜内断路器是否为漏电型断路器,如果是漏电型,零线不能接的
。2、检查配电柜至配电箱之间电缆是否有问题。
三相五线
电源,三根火线接3p
断路器
后,又其中一相和
零线
经
漏电开关
就跳...
答:
漏电开关
就是检测三项电是不是缺相和漏电流的,所以跳闸
在
三相五线
制电箱里220伏电压只要带负荷
漏电开关就跳闸是
那里原因
答:
先
漏电开关
接线是否正确,检查漏电开关负载侧的线路绝缘。漏电保护器常见故障主要有,负载侧零线接地引起的误动作。剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。
施工现场
配电箱跳闸
答:
是你的工作零线接地了漏电保护器才动作的,你
把零线
排加绝缘就行了。电流型漏保的原理简单说就是输出的电流与流回的保持平衡,直接与箱体相连就会产生零序电流,使漏保动作。
电工:什么是“
三相五线
制”,作用
是什么
?好处是什么?
答:
三相 A B C 五线 A B C 零 地 在非平衡用电场合,一般都
使用三相五线
制.由于零线中有可能有比较大的电流流过,而用电地点和配电房之间有可能距离很远,这样,电流在零线上就可能产生高电压.设备的保护,和人员的保护就需要另一根地线来进行.
大家正在搜
三相五线零线带电是什么原因
三相五线配电箱接线图
三相五线怎么区分零线地线
三相五线怎么区分火线和零线
三相五线零线是什么颜色
三相4线配电箱接线图
三相五线配电箱
三相五线配电箱实物图
三相五线配电箱系统图
相关问题
三相五线接进配电箱的3P断路器怎么接线,三根火线我知道要接进...
三相五线电源,三根火线接3p断路器后,又其中一相和零线经漏电...
在三相五线制电路中,由于电源为单相供电,误把零线和接地线短接...
三相五线转接电箱里的零线排松落,零线排碰到箱体会怎么样?
请问三相五线入线为何潜水否抽水起泵会跳闸
三相五线制中地线跟零线在变压器端接地的,地线跟零线能混用吗?
三相五线制零线和地线通过什么接到一起
三相四线设备接三相五线电源跳闸的问题