询问关于机房空调问题

一个用户单位机房新装修60平米左右(8.5*7),问我装空调的问题,我是搞传输的还真不清楚,想想大小应该5P绝对够了,刚好我们机房有2台都是大金的看用了这么多年还不错就推荐他们用大金的了。后来可能是装修机房那边给推荐了各爱默生的精密空调把不过报价很贵(大金的5P的报价2W,爱默生的直接翻了一倍4W多)。说是爱默生的主要多出的功能就是湿度自动调节。朋友问我这机房到底有没有必要安装这种精密空调。我对这方面不怎么清楚,不过想想我传输机房里面好像还真没有放这种空调(我们机房一干、二干的设备比较多是我们市的传输核心机房)。

所以我也不清楚这种到底必要不必要。

用户机房设备 主要是10台机架式服务器 2台中兴T40G 1台中兴2884 1台华为NE40 一架烽火780B 中兴ZXMPS320 和几台交换机了。 2套20KV的UPS主机(电池在其他地方)

希望有知道这方面情况的朋友给个意见!谢谢!

如果是普通住用的房屋,60平米左右用4匹就行(150W制冷功率/每平米,1匹=2500w),考虑10台机架式服务器发热大,和连续运转的要求,建议使用2台3匹的空调,如果一台损坏,另一台可以顶一段时间。湿度自动调节功能没必要,谁没事整天呆机架旁边啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-31
这要看你的是什么类型的机房,如果是电机房好像对湿度没有很精确的要求,普通空调就行了,如果是设备仪器对温度、湿度要求很高的话就一定要用到恒温恒湿精密空调了,普通空调和恒温恒湿精密空调的价格相差很远的,控制精度越高价格越贵
第2个回答  2010-07-31
海尔三菱重工都可以 移动机房都是用的这种 价格也不是很贵售后也好 重庆销售中心 68331185
第3个回答  2010-07-31
1、标准空调1P带15-18平,60平的空间如没有大面积的墙做隔断的话,4P空调即可。
2、湿度调节器,即湿度控制器,是空调中用一个感温包作为探头采集空气中湿度而自动调节空调运行状态的东西,主要作用是除湿。对于24小时运行的机房来说,设备自身产生的热量已经让房间内干的通透了,用它干嘛?
第4个回答  2010-08-05
电脑机房为单位重点部位,有条件用大金空调,无条件的用美的。电脑机房最好选用2台3P空调,独立单台空调对电脑机房来说有风险,一但故障无法使用,而二台兼有备用功能。
第5个回答  2010-08-06
建设装格力空调!价钱合理!质量不错啊