我也查了一些网友所说的,大多数网友的解释是中国采用220V可降低线损,利于长距离输电,美国采用110V是为了安全,而且美国经济强大不在乎线损。。。。。。但我觉得没什么道理,没有一个国家是利用220V来长距离输电的,国内的输电网最低也是10kV啊,真正220V的线路只有从低压配电箱到室内这么短的距离,谈不上线损的问题。请郭老师详解这个问题。另外假如110V市电优于220V的话,我国为何不改用110V,或者220V更好的话美国为何不改用220V,谢谢

采用什么市电主要是历史原因造成的。

美国是最初使用电网的国家,而推出的时候使用的就是110V电压,然后一直延续至今

然后欧洲国家开始引进电网,他们觉得110V输电线损太多了,就改成了230V或者220V市电。

二战以后我国的电网是苏联人帮忙搞的,所以也跟苏联一样220V,日韩是美国人搞的,就是110V。

另外楼主有点太低估线损了,110输电损耗在相同线径的条件下是220V的两倍。

假设人均用电220W,人均用输电线1米,1米线电阻0.001欧,这个几个参数都不大,这样算出如果改110V,就要多损耗1.3万千瓦,而且现在的应该都不止前面那几个假如的数字吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-02
其实是历史问题。
一开始用了110V,全国已经有几千万公里的线路,还有无数的设备,都改220V,成本非常高。所以就不改了。
第2个回答  2010-08-02
就跟铁路轨距一样,没有原因,皆因历史偶然原因。
第3个回答  2012-03-19
“真正220V的线路只有从低压配电箱到室内这么短的距离,谈不上线损的问题”是不对的。因为它的面广量大时间长,计算一下可以知道,配电线的损失,也不容忽视。这和电费价格一样,一厘钱(十分之一分)说起来很小,实际上是一个很大的数字,因为它的乘数很大。
如果220V改为110V,电流就要倍增,线损和电流的平方成正比,线损增加了4倍,所以说“选择220V是考虑效率较多,选择110V更考虑人身安全”
极端地说,为了人身安全,采用32V的安全电压(决不会电死人),就要增加电流,其线损高到不能容忍的程度,所以没有一个国家采用32V的。
第4个回答  2010-08-02
早些时候我国采用的是前苏联的标准。如果现在要改110v的话,那涉及尔的问题太多了。改不过来了。