整定电流如何计算公式

如题所述

第1个回答  2022-11-10
问题一:电流整定值怎么计算 具体计算方法 电流整定值计算:
过载电流设定:单一负载考虑为1.2倍额定电流,多个负载计龚为最大负载电流的1.2倍加上其他负载的电流数,为设定过载电流。
启动电流设定:直接启动为额定电流4-7倍,软启动设定为2-.5-3.5倍。
电流设定也要看负载类型一般重要负载要求长期连续工作的可以设定大一些。

问题二:整定电流的计算 你好:
――1、三相电动机的额定电流为:Ⅰ= 17 KW ÷(1.732 × 380 × Cos φ × η )。公式中 Cos φ 为功率因数, η 是机械转换效率。因功率因数、效率均未知,就以经验公式为 “千瓦乘 2 ” 计算,额定电流约为 34 A 左右。
――2、三相电动机的热继电器整定值,一般为额定电流的 1.1 倍,启动频繁的,可以设定为额定电流的 1.2 倍。为了准确调节,应该以电动机铭牌上的额定电流为准,进行调节。

问题三:整定电流计算 因是真空开关,过载整定按负荷的额定电流计算:只要大于或等于5功×1.2=60A即可,1.2是计算额定电流的经验系数.将过载旋钮转至0.5倍.即120×0.5=60A.
短路保护按额定电流的8-10倍整定:8×60=480A.

问题四:什么叫整定电流和额定电流? 额定电流:电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流.环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和基准环境温度不一定相同,一般作一规定:当电气设备工作在环境温度高于+40摄氏度时(但不高于+60摄氏度),环境温度每增加1度,建议减小额定电流1.8%;当工作的环境温度低于40度时,环境温度每降低1度,建议增加额定电流0.5%,但最大不得超过额定电流的20%.
整定电流:就是空气开关或接触器的过流保护装置的动作电流值,这个数值要调整的,以保正在过流时跳闸,不能小也能大,小了会误动作,大了不起保护,这个调整就叫整定。

问题五:整定电流值如何计算 考题还是?你给的数据太少了,没法算。过负荷=4000变压器的一次侧额定电流,时间等于所带负荷的最长启动时间。一段无时限速断保护只与变压器两侧短路电流有关,需算出来。一段没有时限。如果是带干式变压器,二段不设置。

问题六:空气开关的整定电流计算方法 大空开一般没有过载保护功能,只是做为短路保护用,部分小空开有过载保护,会在空开上有个拨盘(类似于热继电器)。而且你这600A只是短时的,长期运行电流还是在100A左右,所以空开不会跳

问题七:如何计算整定电流如何计算短路电流 计算短路电流比较复杂:1.计算前,需要收集电力系统接线图、运行方式、各元件技术数据等资料;2.计算时,根据收集到的资料绘制电路图,标注设备参数;3.选定短路点,根据短路点做出等值电路图;4.统一归算参数,化简等值电路;5.计算电源到短路点的电抗,根据短路类型,求短路电流。
整定电流可以参考发电机变压器保护整定导则。