新装修房子跳闸,电线是6平方线进屋,4平方空调专线,3台3组,漏电开关是63A。

我都房子刚刚装修好,也同时装了一台1.5匹和两台1匹空调,在试机过程中,开到20分钟左右就跳闸,就算通电不开机都会不知道什么时候会跳闸。请电工师傅用万能表、电子万能表和手摇机试过,电线没有没问题、照明系统也没有问题。就是不开空调也会跳闸,开了空调也是大概20分钟左右就会跳闸,分开试机(一台一台试机也会出现这些问题)。空调不插插座就不会跳了。请教各位给予指教。谢谢!
空开已经换了4个了,都是新的63A的,空调插座也没有问题,都全部检查过了线路和灯具及插座。 空调器的对地电阻经检测也达到要求。

从你说的情况分析应该是因线路存在漏电而跳闸,漏电开关的原理是当线路接入负载且相线与零线回路电流相等时,分断器因没有驱动电流而不动作,开关工作在正常状态,当相线与零线回路电流存在偏差且在30毫安以上时,此电流经放大后会触发分断器而使开关跳闸.所以你要检查的是;1 线路是否有露皮对地处(不管零线还是火线都会引起跳闸).特别是轻微的对地引起的跳闸更是没有规律.2 你的电箱是否装有两个漏电开关,如果是两个漏电开关的零火线要完全独立,不能互串.特别是零线最容易接成互串的.也就是说你的空调专用插座的零线没有接到其他任何线路上,只回到漏电开关的出线口.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-03
6平方入户线是绝对够用的吗?照规定一路空调线就要2.5平方,而且每台空调必须一路线。你三台空调就要分三路线,每路2.5平方这样就要7.5平方线了。还有你卫生间的热水器,浴霸厨房的微波炉、电磁炉这些都是大功率的电器两平线是不够的,就算现在不出问题以后也会出问题的。
还有除了空调用的4平方线以外剩下的线路安规定也应该是要分开的。只要有大功率电器的房间就应该独自一路。
你空调用的插座是否是空调专用的。插座功率是否够。如果都没问题的话可能就是空调的问题了。
第2个回答  2010-08-03
检查空调插座是否接触不良,如排除,则多半属于漏电保护开关太灵敏了,建议换个漏保
第3个回答  2010-08-03
串个电流表看看跳闸时的电流,就知道了。空载跳闸,一定是空开里的热继电器设置不对。看一下跳闸时的电流值吧。空开有病!
第4个回答  2010-08-03
不开机都会跳说明机子存在一个漏电情况了.重点检测空调器的对地电阻是否达到要求,大于2M欧姆以上可以.
第5个回答  2010-08-04
查下漏电 和 漏电保护开关