TN-S和TN_S_C 的区别

如题所述

1、定义不同

TN-S:TN-S是一种接地系统。TN-S系统适用于内部设有变电所的建筑物。TN-S系统电源的一点与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母);

外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是“中性点”一词法文Neutre的第一个字母);在全系统内中N线和PE线是分开的(S是“分开”一词法文Separe的第一个字母)。故障电流通过PE线来传导。

TN-C-S:该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点。

2、特点不同

TN-S:TN-S除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在电气正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。

TN-C-S:工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,

这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地

PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大地兼作 PE 线。

3、应用不同

TN-S:内部设有变电所的建筑物。因为在有变电所的建筑物内为TT系统分开设置在电位上互不影响的系统接地和保护接地是比较麻烦的。即使将变电所中性线的系统接地用绝缘导体引出另打单独的接地极,但它和与保护接地PE线连通的户外地下金属管道间的距离常难满足要求。

而在此建筑物内如采用TN-C-S系统时,其前段PEN线上中性线电流产生的电压降将在建筑物内导致电位差而引起不良后果,例如对信息技术设备的干扰。因此在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统,特别是在爆炸危险场所,为避免电火花的发生,更宜采用TN-S系统。

TN-C-S:常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。

参考资料来源:百度百科-TN-S

参考资料来源:百度百科-TN-C-S系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-21
TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。
这种系统多用于对安全可靠性要求较高、设备对电磁抗干扰要求较严、或环境条件较差的场所使用。对新建的大型民用建筑、住宅小区,特别推荐使用TN-S系统。

TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-08-26
TN-S:系统在总电网中N线和PE线是分开,但是在电源发生器重是连接的,并且接地。故障电流通过PE先来传导。系统造价略贵。
TN-C-S:变压器引出为TN-C方式,在某级配电系统开始将PE与N从PEN中区分开(二者此后不得再见面握手),也就是该分歧点之前为TN-C型式,此后类似TN-S(不是真正的TN-S)。对于要求不严格的民用建筑可以选用,如变压器及一级配电用TN-C,在建筑电源进线总箱处将PE从PEN中分离,建筑二级配电仍为5线制。
无论什么方式,变压器的中性点一般都是接地的(包括外壳),所以对变压器来说,PE、N是连接在一起的。
第3个回答  2020-11-19

TN-c系统的应用实例,及与TN-s和TN-C-S系统的区别

相似回答