止回阀安装在水泵的进口还是出口,为什么?

我这里安装在水泵的进水口,生活用水泵前有个100吨的水箱,有多台水泵长时间运行会发生水泵缸体发热,缸体内没水,压力上不去。水泵是进口的,是不是止回阀坏了,还是安装的位置不对?

止回阀安装在水泵的进口还是出口?主要是看水泵是吸入式?还是压入式?还有些其他因素,如压头等。一般两头都会安装,各有各的作用,但要具体看你水泵的类型以及其他参数,你描诉的情况太简单要详细点就好了,如具体是那几台,还是全部,?还有水泵需打多高,往往压力决定了止回阀是安装在水泵的出水侧。我简单分析可能是以下几个原因,需有简到繁的一一排查,1、电器规格上是否配套?2、水泵有进气或空气未排尽?3、管路布置是否合理的问题?4、止回阀安装反了,或止回阀没打开,卡死,?此情况少见,一般生手容易犯5、你误判断了?-------------------其中最有可能的是吸了气,或简单的水量不足,另外止回阀可根据种类来判断安装位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-26
止回阀的作用为防止水回流造成气栓现象,所以止回阀是装水泵的进水口处,第一次使用必须要把止回阀以上的管路装满水。才能把止回阀以下的空气跟水慢慢排出来。你的现象有可能是泵的功率过小,压力没有办法把止回阀打开。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-08-26
我想一定是水泵止回阀坏掉了,不然缸体内不会没有水。止回阀安装在进水口是对的,只有在那里止回,才可以把水留在缸内。停泵后只要止回阀稍有泄漏。泵内进了空气,下次启动就吸不上水来了。
第3个回答  2010-08-26
好话都让楼上说了,我就米说的了,你检查下,有真空表的话,看下真空表拉下来了没?没有真空就是有空气,管路漏气的可能性较大。楼上说泵子的功率过小也是一个原因,止回阀里面的阀托就是个铜块,没有足够的抽力是提不起来的。如果管线很短的话,建议取出阀托,水没过西口很多的话,直接抽,转一会就能抽上来。或换成截止阀的阀托,关掉阀门,从水泵放气阀灌引水。在开泵的同时,开阀,抽出真空,没有阀托会轻而易举的带上水。止回阀一般是不会坏掉的,问题可能出在管线或者泵子上。水泵长时间空转是大忌,没有水冷却,会坏掉的,下次一定小心。
第4个回答  2014-01-11
止回阀的作用是防止介质倒流!止回阀也就是通常说的单向阀! 介质倒流会引起泵叶轮的反转,可能导致泵的烧毁!现在工业上用的泵都是很昂贵的!呵呵! 止回阀正好就保护了泵和管路!
相似回答