请问,西门子S7-300PLC中的计数器指令里面,计数器预置输入端和预置值输入端的区别

其实不太明白西门子梯形图中的计数器指令S-CU加计数器指令在输入端S出现上升沿时使用输入端PV上的数值预置,当计数器达到预置值的时候,会有一个什么样的动作呢?
用当前值与预设值作比较的话,那就需要添加比较指令来达到效果吧?单纯的计数器指令不能达到吧?

pv其实是一个初始值,当S端为1的时候,就是将计数器赋予一个初始值,如果pv是20,那么计数器将从20开始加1的记数,记数的结果存储在cv中,如果你向记数到50,那么用cv和50做比较使用就可以了!!!
并非是你以为的好像和计时器一样是一个目标值,而是一个初始值!!!