88问答网
所有问题
两相潜水泵接地
两相潜水泵接地
举报该问题
推荐答案 2016-05-06
看看潜水泵铭牌或者说明。红白黑应该是三相火线。 如果没有铭牌,你也不确定,你可以用万用表测量三根线之间的电阻值。在200欧姆上,看看是不是一样的。一样的话是三相380V的。不一样的话,你打到通断档,看哪根线与水泵外壳接通的,接通的是地线,剩下的两根是火线和零线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McKKKKSagccaKSKSKS.html
相似回答
两相潜水泵接地
答:
看看
潜水泵
铭牌或者说明。红白黑应该是三相火线。 如果没有铭牌,你也不确定,你可以用万用表测量三根线之间的电阻值。在200欧姆上,看看是不是一样的。一样的话是三相380V的。不一样的话,你打到通断档,看哪根线与水泵外壳接通的,接通的是
地线
,剩下的两根是火线和零线。
220v
潜水泵
三根线用万用表打,是不是有一相不通怎么接?
答:
220V单相
潜水泵
,引出三根线,一火一零一地,其中黄绿双色线是规范要求的
接地
线。接线前需要检测绝缘,保护线一定不能接错,火线零线可以任意接。
潜水泵接地
故障的原因?
答:
潜水泵接地
故障的原因有:长时间使用绝缘失去作用而接地;潜水泵过热导致接地;潜水泵水轮或石墨轴承损坏被卡住不转导致短路接地故障;潜水泵内线接头漏电接地故障等原因。
两相潜水泵
可以接到漏电保护器下面吗
答:
两相潜水泵
可以接到漏电保护器下面。漏电保护器接线要求如下:1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加...
我想将0.75千瓦,220伏的
潜水泵
,接入到380伏的电线上。 怎么接?(我见 ...
答:
用一火一地就解决了,不过比较危险,380V电压和220V的区别是380V是三条火线,任何两条火线的电压是380V,任何一条火线和一条零线之间的电压是220V
潜水泵
有配套的控制箱,设计中要求防雷
接地
,这接地端是接泵还是接箱?
答:
潜水泵要求防雷接地,接地端当然是接箱,潜水泵在地下时,自然是与大地等电位,不可能接到某根相线上。接到水泵上不现实,从来没有听说
潜水泵接地
,单独走一根线的。就是接到控制箱,如果有单独的辟雷针,也是接箱。
潜水泵
怎么接线?
答:
。由于不需要架设吸入管道,所以具有安装灵活,启动方便的特点。使用单相电机的
潜水泵
,接线端有时只引出3条线(见上图,3和4会在电机内部合并,主绕组阻值较小,副绕组阻值较大。主绕组直接接电源,副绕组串接启动电容再和主绕组并联。为了确保
接地
可靠,
地线
单独连接,处于随时可以观察检查的状态。
潜水泵
接线颜色是什么
答:
三相四线泵分别为黄色、绿色、白色和黑色。根据规定,
接地
线为黄色,颜色为黄色和绿色。可以使用万用表来测量根线与外壳的通信,这条线就是
地线
。除了地面线,其他随便可以连接3阶段,只会影响正面和负面的旋转电机,如果发现水在泵非常小,压力也很小取代丝头(取代3阶段2阶段)。在
潜水泵
的控制电路上...
大家正在搜
两相接地和两相短路接地
一相接地另外两相电压
两相接地短路是相间短路吗
相间短路包括两相接地短路吗
两相接地
线路两相接地
两相短路接地短路影响
两相不接地短路特征
两相接地短路图
相关问题
三相潜水泵两相接地能用吗?
两相水泵一头接零线,一头接地线对吗?
张教授,请问单相潜水泵火线零线之间的电阻为2.4欧,请问水泵...
我家的水泵是两相电,怎么有三根线啊?还有电容怎么接啊?电容有...
单相水泵零线接地怎办?
两相电接水泵的三只线带电容的怎么连接
单相潜水泵如何接到三相电源上?跪求答案,谢谢
单相潜水泵接两根火线行吗