为什么三相照明电路中的负载是不对称的三相负载

有本书里这么写,我就纳闷了,哪有3相的电灯泡?不都是220V的两向吗,怎么出来三相照明电路了???????什么叫三相照明电路??????和我们家里用的有什么区别?

这是书上没有解释清楚。所谓三相照明电路,就是电源的三相都分别向不同的220V照明供电。由于三相电源与零线都是220V,所以一般照明电路中,都是将三相火线与地线组成三组220V回路,分别向不同照明用户供电。由于照明用户的灯具开启有不同,所以用于照明的电源的三相回路负载总是不平衡的,因此说:三相照明电路中的负载是不对称的三相负载
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-13
三相负载电路中中线的作用是使三相不平衡负载的相电压保持平衡.
如果三相电路中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同,就说三根电路中负载是对称的。在负载对称的条件下,因为各相电流间的位相彼此相差120°,所以,在每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。
对于不对称的三相负载,中线不能去掉,不能在中线上安装保险丝或开关,而且要用机械强度较好的钢线作中线。
因为实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线显得特别重要,而不是可有可无。有了中线每一相负载两端的电压总等于电源的相电压,不会因负载的不对称和负载的变化而变化,就如同电源的每一相单独对每一相的负载供电一样,各负载都能正常工作。若是在负载不对称的情况下又没有中线,如图7-3所示,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。像图中那样的情况随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。可见,在三相四线制供电的线路中,中线起到保证负载相电压时称不变的作用。
第2个回答  2010-08-27
你们的理解错了,是因为你们没有做过电力工程.让我这个电工来和你们解释下吧
其实照明的灯具用的电还是220V,这没错,三相电的每一相就是220V,三相中的两相所接的设备才是380V,只不过三相到了我们应用的环境中平均分开来了
实际上三相电不一定应用在工厂,三相电就在我们身边,发电厂出来到变压器都是三相电,就是我们的住宅小区变电房里,商场,酒店,大型公共场所,都是三相电接进去的,我就和你们解释下为什么到了家里就变成了220V
为什么会说三相照明电路呢?打个比喻,你们住宅小区下面有个大型停车场,又或者有一个大型商场,它需要用到起码1000盏灯,每盏灯的功率为40W,那么它的总功率就是40KW,那么就要把三相电平均分开三路走,三相中的其中一相就是220V,每一相所负荷的灯的数量为333盏,每一相的总功率就约为13KW.
为什么要这么做呢,因为要平衡三相电,三相电的不平衡值有一定的允许范围,不能超过!你们可以想像下如果1000盏灯全部走一相线过去,那么对另个两相就会造成不平衡,三相不平衡会造成什么情况?

1 影响设备的正常出力

2 可能烧毁设备

3 中性线电流增大,使变压器油箱及钢结构发热,甚至烧毁变压器

4使低压网损增大

最后:为什么说三相照明电路负载不对称的问题

最简单:灯是有开关的,比如一个商场有三层楼的照明,一层接一相,那么一楼和二楼我开了,三楼我不开了,那么是不是不平衡了?
三相电不只分布在照明中,住宅小区的户数都是平均分配了的!
不明白再补充!

参考资料:亲身经验,没得参考

第3个回答  2010-08-31
这个现象一般出现在工厂及有3相电的地方。
具体原因是:照明一般是220V,即一火一零。但是有3相火线,都可以用来做照明电源的火线,就有可能存在有的相电负载高,有的相电负载低。既负载不一定是对称的三相负载。
当然,在设计的时候,尽量的设计成对称的三相负载。