水下灌注桩钢筋笼上浮多少有什么规定性要求吗?如何处理上浮压不下去的呢?

如题所述

水下灌注桩,钢筋笼不允许上浮。钢筋笼主要起的作用跟柱子纵向钢筋的受力是同理,主要起抗拉作用,混凝土的抗压强度高但抗拉强度是很低。对桩身混凝土起到约束的作用,使之能承受一定的水平力。

钢筋笼上浮的预防及处理方法:在浇筑桩基混凝土时格外注意观察悬吊钢筋笼子的吊筋变化情况,如果看到吊筋有一点儿向上“撺”时,就已经表明钢筋笼子已经上浮了,此时要立即采取措施,放慢混凝土的浇筑速度,反复的用钻机上的卷扬机“慢提快落”导管,即慢慢的将浮出的钢筋笼子带回浇筑的混凝土中。

当混凝土进入钢筋笼时,要求严格控制导管与钢筋笼的公共埋深,最深不超过6m。当导管底端提到安全距离以上时要适当控制导管埋深,这时只要混凝土流动性好,钢筋笼一般不会上浮。

扩展资料:

钢筋笼的上端吊筋在孔口未固定牢,或者是导管法兰盘容易扣住笼子,当提升导管时容易被导管挂住而一同提起,从而导致钢筋笼上浮。

在混凝土灌注过程中,当混凝土面上返到达钢筋笼底端时,由于导管埋深较浅,混凝土灌注量相对过大,导致混凝土上返速度过大,产生很大的上冲力,从而托起导管和钢筋笼上浮。

参考资料来源:百度百科—钢筋笼

参考资料来源:知网—钻孔灌注桩钢筋笼上浮机理分析与预防技术

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

水下灌注桩,钢筋笼不允许上浮。已经上浮了,又压不下去的话,应该作为工程事故处理。由设计院出具处理意见或变更,施工单位按处理意见或变更方案处理。

钢筋笼主要起的作用跟柱子纵向钢筋的受力是同理,主要起抗拉作用,混凝土的抗压强度高但抗拉强度是很低。对桩身混凝土起到约束的作用,使之能承受一定的水平力。

在桥涵或者高层建筑施工时,根据要求可能要求基础进行打桩,方法是用利用机器冲孔和水磨钻孔,并且孔深达到设计要求,然后向桩孔下放钢筋笼,再插入导管进行混凝土浇注。

扩展资料:

当混凝土结构物为柱状或者条状构件时,其中心部分不需要配筋,只在混凝土构件接触空气的面底下配置钢筋。如果这个构件是独立的,我们把这个构件周边设置的钢筋预先制作好,这个就是钢筋笼。通常我们把钻孔灌注桩、挖孔桩、立柱等预先制作的钢筋结构叫钢筋笼。

沉渣过厚尤其块状粘土,在和混凝土一起上升的过程中,非常容易使钢筋笼上浮。当钻进到设计孔深时,应冲孔1小时左右,并把钻头上携带的粘土块、孔底残留的粘土块搅碎,清干净。

当混凝土坍落度偏小或和易性差时钢筋笼易上浮,应严格控制混凝土配制、坍落度,坚决禁止使用不合格的混凝土。

参考资料来源:百度百科--钢筋笼

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-01
水下灌注桩,钢筋笼不允许上浮。

已经上浮了,又压不下去的话,应该作为工程事故处理。由设计院出具处理意见或变更,施工单位按处理意见或变更方案处理。追问

是吗

这个不是很常见吗

怎么不可以上浮

追答

这个不常见,不应该发生!

追问

你做过吗

你是怎么预防上浮的,这么厉害

追答

施工方案有问题!

追问

求解!你施工过程没有上浮的。。。

几百上千条桩怎么控制

追答

作为水下灌注混凝土应该注意的方面有:

1、混凝土配合比应通过试验确定,必须具备很好的和易性,塌落度一般为180~220mm,也就是说应该取用流动性较大的混凝土;

2、开始灌注施工时,要注意导管底部至孔底的距离,一般应控制在300~500mm之间,该距离过大、过小都不合适;

3、导管首次埋入混凝土面以下不应小于1.0米,在正常灌注的过程中导管埋入混凝土深度为2~6米;

4、正常灌注后,必须连续灌注,不得中途停留,以防止新浇灌的混凝土顶面板结;

5、正常灌注过程中,一定要控制好导管上提的速度。导管上提,一定要与混凝土灌注速度相匹配。

6、一定要使用熟练工进行灌注操作,尤其是大型工程、重点工程不得使用临时工顶班、替班。

等等

追问

唉😔

拿来主意哇😭

第六条可能有用

没有第六条,其他白说

本回答被提问者和网友采纳
相似回答