浙江产的三相预付费电表接互感器后,跳闸线圈怎么接

如题所述

第一种接法,是以前不正规的接法,这种接法能节约导线。但从纯理论上讲,可能会产生一个分流的附加误差。并且如是有无功二只电表配套使用,会影响计量。现在已不允许了。

第二种方法是比较正规的接法。能准确计量。
关于第二种接法S2接地问题,接不接地,都不影响计量,但会影响安全。需不需要接地,要分二种情况。及是否与电压互感器配套使用。以前的老标准是要求接地。但现在的新标准,如没有电压互感器的回路(及380/220V回路),要求是不接地。只有是高压才接地。从你的介绍看,应上低压回路,所以S2就不需要接地了。 当然接了地也不影响计量,但如按正规验收,是不合格的。

任何二次电流回路都不允许开路。开路影响的是互感器,损坏的也是互感器。追问