88问答网
所有问题
三菱PLC指令D8340里面保存的是当前脉冲数量么?
DDRVA D434 D400 Y000 Y004 /// 其中D434应该是脉冲数量(比如10个)还是坐标值(比如10.5mm)?
举报该问题
推荐答案 2015-08-27
[DDRVA D434 D400 Y000 Y004]中D434为指定输出的脉冲的个数,不是坐标值。
Y0是脉冲输出的地址,特殊
寄存器
D8140是脉冲当前值寄存器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McBKMctKaMMVVMSV11c.html
其他回答
第1个回答 2017-09-19
D8340是Y0的绝对值寄存器
相似回答
三菱plc
d8340
相对于台达plc什么地址?
答:
三菱的D8340和D8341是Y0的脉冲当前值
,对台达的是D1030和D1031或者D1336和D1337。根据脉冲的指令和输出的模式,是这两组中的一组。望采纳。。。
三菱plc当前
值寄存器
d8340
答:
D8340 是三菱FX系列中FX3G、FX3U里面Y0作为脉冲输出时的当前脉冲累加器
。就是说,你Y0发送了多少脉冲,D8340里面的数字就是多少。但是注意,D8340也会出现负数。因为你的脉冲数可以有正有负。假设往左边走,脉冲为正,往右走就是负值。另外这种特殊地址一般可以查询PLC用户手册,或编程手册。
三菱PLc
能把0传送到
D8340吗?
答:
D8340是Y0的脉冲个数当前值寄存器
,这个一般是32位的,是和D8341一起用的。因此应该用DMOV K0 D8340来给D8340清零。还有需要注意,有时一些定位指令,原点指令运行时,这个寄存器是不能进行赋值的,也就不能清零,因此要先将这些指令停止,然后在清零。望采纳。。。
三菱PLC
FX3U,Y0
是脉冲
输出口,用
D8340储存脉冲
值
答:
是的
!看你程序里给的多少脉冲了!假如是2000的话,到1000了,只要脉冲执行条件没断,就会一直发,直到2000就停止了,此时的D8340就是2000了
d8340
有哪些功能?
答:
d8340
功能是前值寄存器,作为脉冲输出时
的当前脉冲
累加器,是
三菱plc
的特殊地址,可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的
指令
,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型...
三菱PLC
在控制旋转台的时候怎么把每次的位置传送到触摸屏上
答:
FX1N,FX1S,FX1NC在触控屏上建立以个数值显示框,显示软元件指定d8140(Y0)d8142(Y1)即
当前
输出
脉冲
数,通常我们对伺服的每个脉冲指定为1个脉冲等于0.01°,即在显示格式上直接输入(###.##)这样就无需换算了,如果是FX3U那么软元件为
d8340
(Y0) d8350 (Y1)d8360 (Y2)d8370(Y3)其他...
FX3U
PLC
脉冲
输出
当前
值寄存器
D8340
可以强制赋值进去
吗?
答:
D8340是
固定
的脉冲
输出值,强制赋值是没有用的哦!
怎么才能看到
d8340中的
值
PLC
用的
三菱
FX3U
答:
使用MOV
指令
,将
d8340的
值mov到任意一个寄存器里,比如d0,用电脑监控
plc
程序的时候就能在程序里看到d0值得变化,写法 MOV d8340 d0 也可以用触摸屏,设置一个读取数值的元件,读取plc d8340的地址,这样就可以在触摸屏上直接看到d8340的值
大家正在搜
三菱plc监控脉冲个数的指令
三菱plc脉冲寄存器d8140
三菱plc脉冲指令plsv
三菱plc停止脉冲指令
三菱plc1秒脉冲指令
三菱plc脉冲和方向指令
三菱plc时钟脉冲指令
三菱plc上电初始脉冲指令
三菱plc脉冲电动指令
相关问题
三菱plc当前值寄存器d8340
三菱PLC FX3U,Y0是脉冲输出口,用D8340储存脉冲...
三菱plc fx系列输出脉冲数保存寄存器d8140怎么操作,...
FX3U PLC 脉冲输出当前值寄存器D8340 可以强制赋...
三菱plc,手动模式怎样读取当前脉冲数量?
怎么才能看到d8340中的值PLC用的三菱FX3U
三菱PLC控制伺服指令输出脉冲怎么确定啊
plc fx3u的 d8340 可以看脉冲 但是 fx2n ...