10kV KYN-28高压开关柜内的母线检修时需要安装接地线吗?怎么装?

如题所述

高压开关柜检修是否需要安装接地线这要根据具体设备情况。
如果电源停电或者相邻开关柜都停电,要检修的开关柜没有来电危险就不需要装接地线。
如果存在来电的危险就必须按照规程加装接地短路线。
具体操作步骤:
1,电源或者母线停电,
2,电源隔离,
3,将需要检修的开关柜手车拉出厂外,
4,在柜内三相母线验明无电,
5,将接地端先接好,再用夹具将短路线夹在母线排上。
注意事项:
1,如果前面无法安装,可以拆开后方柜门安装接地线。
2,如果本柜母线排要拆动,那么可以考虑把接地线装在相邻间隔。
3,接地线装在相邻间隔时,可能来电的方向都要装。
4,开关室应备有至少两组专用接地线,其夹头能方便可靠的固定在母线排上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-22
高压设备检修时必须要做好接地保护,用短路接地夹将三相短路后接在开关柜的接地线上
第2个回答  2016-08-18
母线检修肯定要接地线,这个你要根据系统图,按操作严格操作,具体哪些位置要挂接地线,挂几付都是有安规标准的。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-12-25
任何一台用电设备在运行前,都必须安装保护接地线(黄绿双色线)。用一段黄绿双色线,剥开绝缘层约5厘米,把芯线与用电设备外壳上靠近地面的螺丝旋下,再把芯线在螺丝上缠绕后,旋紧螺丝。保护接地线的另一端,也剥开绝缘层约5厘米,再找一根60厘米长的角钢或直径10亳米的圆钢(不能用螺纹钢,它的导电性能不好),在上端焊上一颗直径8毫米的螺杆,用螺母加上垫圈,把黄绿双色线的芯线压接在螺杆上,就近打入潮湿的地面。最后用万用表测试,其接地电阻应小于4欧。
相似回答