停止的时候正常,但电机运行起来以后,显示屏数据显示就为一排#####,是电流干扰通讯吗??

PLC--S7300,变频器MM440,分别为1.5,5.5,11,18.5千瓦,控制5电机,用PROFOBUS总线。在空载的时候运行正常。在带机械负载的情况下,启动变频器就变频器故障断电。其它4个电机一起带负载启动,可以正常运行,就是把18.5K加上就要短电。为什么呢?如果是负载太大了,变频器会报警,但不会断电吧?如果只启动18。5KW电机,可以正常运行,但屏幕上速度设置呀监视数据呀都全变成了####,好象PLC和TP170通讯受了干扰,把电机停下来,就恢复了正常。这是为什么呢??是不是在带负载的情况下18。5KW电机线距离通讯总线太近,产生了干扰呢?有没有这种可能请指点!!

第1个回答  2014-07-12
很大可能是EMC的问题1、数据格式的部题;2、与该变频器相关的数据、控制字、状态字有重复应用情况发生;3、若采用了MM440之类的变频器时,则最好给网卡单独供24VDC也有可能是这样的问题 查看原帖>>

求采纳本回答被提问者采纳