第1个回答 2018-06-29
此电锅炉为三相负荷,应为三相电源供电的。
在选择电缆时,一是要考虑电锅炉的年运行时间,可按运行在5000-6500小时;二是宜选择铜芯电缆,电缆截面小,承载能力强,宜于敷设;三是电流经济密度可按每平方毫米2A考虑;四是是否考虑还接有其他负载的可能性等。经过计算工作电流为218.8A。
单纯电锅炉本身的话,可以选择VV29-1/3*120+1*70电缆,如果考虑其他后续负荷,宜选择VV29-1/3*150+1*70电缆或者2根VV29-1/3*70+1*35也可以。