日立电梯mca启动倒溜车怎么解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-03-09
再平衡系数。确认是否增加或减少配重块。
一般快速添加配重,调整
称重传感器
进行微调。
逆变器有问题!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mc1t1MgMcBccVSMcBSK.html
相似回答
日立电梯mca
39故障
怎么
处理?
答:
日立电梯mca39故障怎么处理?
清楚故障的方法如下:1.拔插法
“拔插法”是将插件“拔出”或“插入”来寻找故障的方法。例如,机器出现“死锁”现象,采用这种方法一块一块地拔出插件板,若机器恢复正常,说明故障出在该板上。2.
替换法
“替换法”是采用已确定是最好的器件来替换被怀疑有问题的器件,逐...
日立电梯mca
故障分析 mca33故障
怎么
弄
答:
启动
锁定 检查制动器是否损坏
日立电梯mca
46故障也么
解决
答:
变频器异常运行,看看变频器是不是过热,最简单的办法,
找台好电梯的变频器换一下试试(前提给变频器供电的大线与接触器都正常)
。
日立电梯mca
故障代码大全
答:
此时,
应检查相关的通信线路和接口,以恢复电梯的正常通讯功能
。除了具体的故障代码,日立电梯MCA系列还配备了一系列的保护措施,以确保电梯在发生故障时能够安全停止运行,并最大程度地保护乘客安全。这些措施包括紧急制动系统、防坠落装置以及紧急电源等。当电梯检测到严重故障时,这些保护系统将立即启动,将...
日立电梯MCA
用手持编程器
怎么
清故障,查故障,希望说详细点
答:
1、插上圆口插接和电源插接 2、输入密码 3、选择ca09选项 4、输入工号 5、选择故障读取 6、选择清除故障码
日立mca电梯
0AH故障是什么意思
?怎么
弄。。。
答:
确保自身和他人的安全。- 如果您不确定如何处理某个故障或担心可能的安全风险,请立即停止操作并联系专业人员。总之,对于
日立MCA电梯
的0AH故障,建议您首先尝试进行基本的故障排查和识别,然后根据具体情况采取相应的修复措施。如果遇到困难或无法
解决
问题,请及时联系专业的售后服务人员或维修人员寻求帮助。
日立电梯MCA
50故障码 INV用IPM故障
怎么
处理!在线等急!
答:
高速运行超速故障,常规修法:检查旋编螺丝有无松动,试车时把安全回路全封(排除安全回路虚接),检查变频器供电线路(包括接触器)懒人修法:找台好的变频器换上试试