跪求指导!急!台达PLC触摸屏人机界面历史缓冲区设置问题。

台达PLC触摸屏人机界面DOP-B系列,我最开始是把历史缓冲区设置在USB,结果导致每次开机如果没有插入U盘,就会提示读取磁盘失败,而且历史数值数据表(图片中蓝色的表)就不能记录数据,清除缓冲区数据也难实现。现在,如果我把缓冲区设置在HMI里面,是不是即使没有插入U盘,在历史数据表(图片中蓝色表)中也会有数据?然后我再添加一个“移除存储媒体”按钮,就能把表中的数据存储成CSV格式进入U盘?而且只需要向清除缓存系统控制区写ON,就能瞬间清除所有历史缓存,然后再写入U盘,就能得到一个空白的CSV文件?如今人在异地,只能电话指挥其他人帮忙修改,恳求各位朋友能指导一下,能否行得通。感激不尽!!

可以,保存在触摸屏内部的话有容量限制,记得是最多999个记录,最好是直接插优盘追问

存在HMI中的话,再添加一个“移除存储媒体”按钮,是不是就能直接把屏幕表中的数据存入U盘中?那U盘CSV文件中的以前存储的历史数据是完全被清空还是被新数据逐一覆盖?

追答

移除就都没了,u盘里新数据名称不一样,不会覆盖

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答