88问答网
所有问题
单相电表3(6)A的能用多大的电器
电器6200瓦
举报该问题
推荐答案 2017-12-18
首先你得确定下没有看错,
3(6)还是太小了点,
按P=UICOSφ,
6安的电表相当于工功率,
P=220*6*0.9=198(W),
至少应用到5(40)安的电表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mc1agcaBg1tVVSgca1K.html
其他回答
第1个回答 2017-12-18
1000瓦电器。
第2个回答 2017-12-18
1500w
第3个回答 2017-12-18
太小了吧,3A最大6A,连一个电饭锅都不行啊。
相似回答
总功率为
1600瓦的电器可以用3(6)A单相电表
吗
答:
肯定不可以!
电表3(6)A
代表的含意你不知道吧?即额定电源3A,最大允许电流6A。以1600W总功率来算,那么
6A
*220V=1320W。计算结果显然已经超过最高负荷了。推荐使用10(20
)A的
电表,最低功率:10A*220V=2200W 。最高功率:20A*220V=4400W 。明显高于用电总功率,妥妥的…亲!如满意,请给个最...
家里
3(6)A的电度表能
承受2600W
的电器
吗?
答:
电表
问题不大,关键是线路、开关、熔丝座、接头可靠性……。
电流表
上
3(6)A
是什么意思,
能用多大的
刀闸开关?
答:
这是电度表吧?说明适合在3A到6A的电流下工作.其实
电度表的
结构比较特别,超过得少(1~2倍)仍能正常工作,只不过读数有时会稍偏大些,很少的.空气开关可用10A的,它的动作电流在15A左右,当然用15A的也行.
请
单相电表3(6)A
最大
可以
过多少安电流?谢谢
答:
不过随着家用
电器
的增多,现在电力公司新装的表比这大多了)它的正常工作范围也就是误差在标示范围内的电流是括号内6A的1倍以上,即12A以上,换算成功率是3kw以内,最大可达4-5倍,即5-6kw,不过这时的误差较大了,所以用电饭锅和电磁炉还有一台电视机是绝对没问题的,10A只不过2200w,没事,放心用好了....
家用机械
电表3(6)A
最大负载能带动多少w?我家有电磁炉,冰箱,空调,电脑...
答:
理论上这个电表最大电流6A,那功率约1300W
(电表可以
超负荷工作达2倍,即2600W),如果
电器
不是同时开,影响不大,同时使用时肯定会超限,建议换更大规格的电表.
3(6)a电表能
装4600瓦的热水器吗
答:
4600W/220V=21A。你的
电表
只有6A,太小了,容易烧坏电表。
3(6)A电表可以
接多少40瓦的灯管?
答:
50个 40W灯 也就是2KW 2KW 灯满负荷运转接近10个电流 也就是说你的2.5的线是没问题的
电表
小了 电表要5(10)或是5(20)的 现在这个表也
可以用
只要你不是长时间满负荷运转 如果长时间满负荷运转 即使不烧表 那老式电表走得速度也比正常的快 就是电笔计算的负荷 大于你实际用电 你亏了 ...
家里
3(6)A
和5(10)
的电度表能
承受2600W
的电器
吗?跟其他的线路(电线...
答:
家用的
电度表
一般是10A的,2600W
的电器可以
承受的住,工作电流也就是5A左右,不过不要长时间用,每天工作几小时是可以的,最好用4平方以上的电线,如果线径太细的话会承受不住的
大家正在搜
三相电能表能不能用作单相的
3相4线电表能当单相表用吗
三相电表能不能当单相用
三相电表能当两相电表用吗
三相电能表可以当单相表用吗
60安单相电表能用多少千瓦
单相电表能用多少千瓦
三相四线电表能做单相使用吗
三相电表接单相能用吗
相关问题
单相电能表3(6)A可以用1600瓦的电器吗?
总功率为1600瓦的电器可以用3(6)A单相电表吗
3*1.5(6)A电表可以带多大功率
220V3(6)A50Hz单相电度表能承受多少千瓦家用电。
3*3(6)A电表配多大型号的互感器
3*1.5(6)A的电表的最大电容量是多少
电表220A 50Hz 3(6)A 2000r/Kw.h 最...
3✘1.5(6)A电表可以带多大功率