88问答网
所有问题
接触器使用类别;AC-3,AC-4,AC-15,DC-15,怎样理解其意思?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-28
主要参数及技术性能 ● 接触器的主要参数及技术性能指标(见表)型号 CJX2-09 CJX2-12 CJX2-16 CJX2-25 CJX2-32 CJX2-40 CJX2-50 CJX2-63 CJX2-80 CJX2-95 额定工作电流 A 380V AC-3 9 12 16 25 32 40 50 65 80 95 AC-4 3.5 5 7.7 8.5 12 18.5 24 28 37 44 660V AC-3 6.6 8.9 10.6 18 21 34 39 42 49 49 AC-4 1.5 2 3.8 4.4 7.5 9 12 14 17.3 21.3 约定发热电流 A 20 20 32 40 50 60 80 80 125 125 额定绝缘电压 V 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 可控三相鼠笼电动机功率(AC-3)KW 220V 2.2 3 7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 25 380V 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 660V 5.5 7.5 9 15 18.5 30 37 37 45 45 操作频率次/h 电寿命 AC-3 1200 1200 1200 1200 600 600 600 600 600 600 AC-4 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 机械寿命 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 电寿命万次 AC-3 100 100 100 100 80 80 60 60 60 60 AC-4 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10 机械寿命 万次 1000 1000 1000 1000 800 800 800 800 600 600 配用熔断器型 RT16-20 RT16-20 RT16-32 RT16-40 RT16-50 RT16-63 RT16-80 RT16-80 RT16-80 RT16-125 冷压端头 软线带冷压端头软线不带冷压端头硬线 根 1-2 1-2 1-2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 毫米平方 2.5 2.5 4 4 4 4 4 10 10 16 16 16 16 50 25 50 25 4 4 6 10 6 10 6 16 10 25 16 25 16 50 35 50 35 4 4 6 6 6 6 6 10 10 25 - 25 - 50 - 50 - 线圈功率 50HZ 吸合VA保持VA 70 70 70 110 110 200 200 200 200 200 8 8 8 11 11 20 20 20 20 20 功率W 1.8-2.7 1.8-2.7 1.8-2.7 3-4 3-4 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 动作范围 吸合电压为:85%-110%Us;释放电压为:20%-75%Us; 辅助触头基本参数 AC-15:360VA DC-13:33W Ith:10A 正常工作条件和安装条件● 周围空气温度:-5℃~+40℃。24小时内其平均值不超过+35℃;● 海拔高度:不超过2000m;● 大气条件:在+40℃时空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品上的凝露;● 污染等级:3级;● 安装类别:Ⅲ类;● 安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于5°;● 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。接触器型号 A max B max C max D max E max a b φ CJX2-09--12 47 76 82 113 133 34/35 50/60 4.5 CJX2-16 47 76 87 118 138 34/35 50/60 4.5 CJX2-25 57 86 95 126 146 40 48 4.5 CJX2-32 57 86 100 131 151 40 48 4.5 CJX2-40--63 77 129 116 145 165 40 100/110 6.5 CJX2-80--95 87 129 127 175 195 40 100/110 6.5
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mc1Vca1gagVc111aVaa.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
类别代号及典型用途举例 AC-1类
接触器
是用来控制
无感
或微感负载、电阻炉 AC-2类接触器是用来控制绕线式
感应电动机
的起动、分断 AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断 AC-4类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 AC-15类别应用于开关电磁性负载 DC肯定是直流的继电器,具体我也不太清楚!本回答被提问者采纳
相似回答
接触器使用类别;AC-3,AC-4,AC-15,DC-15,怎样理解其意思?谢谢
答:
释放电压为:20%-75%Us; 辅助触头基本参数
AC-15
:360VA
DC
-13:33W Ith:10A 正常工作条件和安装条件● 周围空气温度:-5℃~+40℃。24小时内其平均值不超过+35℃;● 海拔高度:不超过2000m;● 大气条件:在+40℃时空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的...
接触器
上面的
DC
——
15,AC
——15,表示的含义
?谢谢
答:
DC 表示直流电电压15伏
AC
表示交流电 电压15伏
电气类型中的“AC-12”,“
AC-15
”,“
DC
-12”,“DC-13”是什么
意思?
答:
一般情况下AC是指交流,DC是直流,后面的数字是电压。AC代表Alternating Current 交流电流, DC是Direct Current 直流电流
。交直流的区别 直流电流:电流方向任何时刻都是正的或都是负的,某时刻可以出现断续(电流可以为零);交流电流:电流方向正负交替,某时刻可以出现断流。例如:
AC-15:交流电磁铁负
...
从
接触器
型号怎么看额定电流是多少
答:
一般以
接触器
的型号后2位数字为额定电流参考值,如:CJX2-3210:额定电流32A,常开触点一付。CJ10-40:额定电流40A。
电器选型上标的
AC-15
DC
-13是什么
意思 ?
有没有这方面的标准资料,忘高手...
答:
电器选型上标的
AC-15
表示交流15 v
DC
-13表示直流13v电压等级列别标示 AC=Alternating Current.DC=Direct Current
7.5千瓦的电机用多大的开关
答:
C
DC3
-9~110交流
接触器
(以下简称接触器)主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压最高至660V、在
AC-3使用类别
下额定工作电压为380V、额定工作电流至110A的电力系统。供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护操作(运行)可能发生过载的电路。 符...
行程开关型号,LXW系列,下面写着
AC-15
AC 6A/120V 3A/240V
;DC
-13 D
答:
AC
表示交流DC表示直流,交流时电压120V通过的最大电流为6A,其它也是一样。
请问LED台灯上
AC
DC
CH分别代表什么?是久量LED-664,可充插电的。
答:
AC
是指使用交流电
,DC
是直流电,CH指的是档数。 flysky0002 | 发布于2012-11-24 举报| 评论 4 2 按说CH应该是调光强弱(说是档位也没错)的吧。说法都不统一的。 冰魂挽歌 | 发布于2012-11-24 举报| 评论 4 1 AC交流指示,DC直流指示,cH是开关指示 pzhchjj | 发布于2012-11-24 举报| ...
大家正在搜
接触器使用类别
接触器ac是什么意思
接触器只有AC触点能自锁吗
接触器nc是什么意思
怎样根据电机选接触器
接触器上的ui什么意思
接触器AC1
接触器ac3和ac4
接触器ac1和ac3
相关问题
接触器上面的DC——15,AC——15,表示的含义?谢谢
交流接触器的AC-3,AC-4是什么意思???
接触器使用类别;AC-3,AC-4,AC-15,DC-15,...
电气类型中的AC-12,AC-15,DC-12,DC-13是...
交流接触器资料中AC-1 AC-2 AC-3 AC-4是什么...
交流接触器选型表上 AC-3/AC-4是什么意思?
交流接触器资料中AC-1、AC-2、AC-3、AC-4是什么...