更换空调电容与电流变大有关吗?

前两天空调不制冷,叫海尔的来修,说电容坏了,更换了电容,隔天空调专用插座就烧坏了,并且烧到了连空调插头都烧在一起的程度,据物业电工分析,一个已经使用了2年的空调专用插头,并且没有人经常拔进拔出的,不会导致这一情况,应该与电容更换有一定关系,但致电海尔,海尔维修称毫无任何关系,一定是电路问题?请大侠们帮忙!

我估计和更换电容没有直接关系了 即使更换的电容容量再大 等等 也不至于大到烧掉插座 可能的原因就是
1 电容坏了 你没有及时修理 而一再开机试验 等等 意思也就是电容坏了 在你不知情的情况下你使用了空调或试验空调的次数太多时间太长 电容坏 压缩机电流会上升到平时4倍以上等 这样就足够把插座烧坏的可能 有可能你不知道而正赶上吧空调修好了 插座不能用了 呵呵
2机器可能又出现了故障
3就是插销 或插座的原因 时间长老化 不能听电工分析 他们只会把责任推到别人身上

我建议:
插座烧了 先换上一个制冷好一点的 看看插销有没有问题 如果没问题送电开机看看空调能不能制冷 可以制冷 把温度调低一些也就是不要让室外机停机 10分钟以后用手摸一下空调插座和插销 感觉感觉有没有温度 如果没有温度就可以正常使用了
如果用电流表检测下更好
当然插座里面的线径太细或铝线也有可能造成烧插座
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03

    更换空调电容与电流变大有关,使电流变大。

    在电源电压很低的情况下,电容大一些是没有什么问题的,这样可保证压缩机能够顺利启动工作。

    但如果电压正常的话,就容易导致压缩机发热严重,甚至损坏压缩机,最好更换和原来容量相同的电容为妥。

第2个回答  2015-11-09
有关的。
在电源电压很低的情况下,电容大一些是没有什么问题的,这样可保证压缩机能够顺利启动工作,但如果电压正常的话,就容易导致压缩机发热严重,甚至损坏压缩机,最好更换和原来容量相同的电容为妥。、
第3个回答  2010-08-20
有关系但不是很大,许多维修员上门维修时不会给你换标配的原件。电容容量过大严重时会损害压缩电机。建议自己拆开看看 。本人是格力维修的.
第4个回答  2010-09-05
格力变频柜机故障显示
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
E2 防冻结保护(内管温)
E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路
E5 通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2
KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1
1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2
1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18
7 格力空调故障代码
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1
1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2
1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!
格力KFR-70LW/ED故障代码
KFR-70LW/ED
E1高压
E2防冻结
E3低压
8 格力空调故障代码
E4排温
E5过流
格力带低电压保护新款柜机代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
关于格力空调的故代码E1和E2
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
绿灯亮 压缩机运行
黄灯亮 室外环境感温包有故障
红灯亮 室外管温感温包有故障
闪烁 模块保护
闪烁 闪烁 压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 排气感温包有故障
亮 压缩机运行
闪烁 通信正常工作,否则不正常
闪烁 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法
10 格力空调故障代码
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过
3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如 通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内 机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与 ovc连线,如不通,修高压开关. 格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘
格力空调故障代码!
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)本回答被提问者采纳
相似回答