关于建筑内疏散门做法中,下列符合规定是( )。

A.某高层办公楼,使用人数最多办公室为25人,均采用双向弹簧门
B.某亚麻厂过滤器窒,使用人数最多为10人,设置向内开启平开门
C.某松节油存储仓库,首层靠墙外侧门采用推拉门
D.某地下KTV内,建筑面积为50㎡,经常停留人数为10人房间设一个乙级防火门

【答案】:D
高层建筑、人员密集公共建筑,人员密集多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间门应采用乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑可采用双向弹簧门,A选项为高层建筑应采用乙级防火门,A选项错误;根据3.1.1,亚麻厂过滤器室为乙类厂房;根据6.4. 11-1,民用建筑和厂房疏散门,应采用向疏散方向开启平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人房间,其疏散门开启方向不限,B选项错误;根据3.1.3,松节 油存储仓库为乙类仓库,根据6.4. 11 -2,仓库疏散门应采用向疏散方向开启平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧可采用推拉门或卷帘门,C选项错误;根据5.5. 15 -3,歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人厅、室可设置1个疏散门,D选项正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考