正泰交流断路器DZ47-60/1P能用于70VDC直流电路中吗?

如题所述

交流断路器不适用于直流回路,直流没有过零点,灭弧更困难。
直流空开因为灭弧原理与交流不同,所以使用时也与交流空开不同。直流空开是根据电流流向来接正负极的。
直流空开上下的两对+-标识,用来表示直流空开的电流方向。如你图所示,如果直流空开上端接直流电源,下端接直流负载。此时应该上端的+接电源正极,上端的-接电源负极。下端的-电位是+110V,应接负载的正极,下端的+电位是-110V,应接负载的负极。
同理,如果直流空开下端接直流电源,上端接直流负载。此时应该下端的+接电源正极,下端的-接电源负极。上端-电位是+110V,应该接负载的正极,上端+电位是-110V,应该接负载的负极。
如果上述接线错误,即直流空开的电流方向和接线标注不一致,在直流系统发生短路时,直流空开会因为无法灭弧而发生爆炸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-29
严格意义上说不可以,但在实际应用中,包括电动车中应用广泛,在直流电压较低的情况下可以降额使用。
相似回答