按功率因数计算,低于0.9,罚款多少,怎样计算

如题所述

工业用户,功率因数不能低于0.9(低了罚电费数,低的越多,罚的比率越高,高了可以减免一些,高的越多减免越多,当然减免的比率远远小于罚款的比率,这个也有现成的表可以查询)商业用户如酒店不能低于0.85

举一个例子来证明无功功率对供电公司的影响,

例如:一台100KVA的变压器(变压器容量一般用视在功率表达S),给一个拥有90KW的用户供电(有功P)
如果功率因数是0.9,这个时候根据功率因数公式cos0=P/S ,也就是说100KV的变压器刚好够用,但是如果功率因素降到0.8,那么通过公式就可以得到S=112KVA,也就是说这个台100KVA的变压器不能满足,必须更换成更大容量的变压器(

根据视在功率另一个公式S=√3UI ,又可以计算出电流也会增大(因为电压不变),这就意味着线路的线径必须增大否则线路损耗将增大。

通过上面一个简单的例子可以得出,功率因素降低(根据功率几个公式公式),即无功增大,在有功功率不变情况下,无功增大就意味着视在功率增大,线路电流增大,

所以无功增大会使供电公司的供电成本大幅增加(增大变压器容量、增大导线线径、增大线路损耗),为了降低供电成本必须大幅度提高用户功率因素,也就是说减少用户设备对于供电公司电网无功功率的需求,因此用户只有安装补偿设备,才能减少供电公司输送的无功功率。

再想一下如果把这个比例扩展到一个城市甚至一个国家的供电量,这会给供电企业、发电企业等造成巨大的供电成本,装机容量、供电容量都会是巨大的,另外从国家角度能源损耗也是巨大的(如煤炭量)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-14
这要根据供电企业的规定,比如:

海南省电力有限公司:

  你司报来《关于规范用电客户无功考核的请示》(琼电用(2000)489号文)收悉,经研究,现批复如下:

  一、我省电力客户无功功率因数考核按《供电营业规则》规定的标准执行,即:
  1、100KVA及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上;
  2、其它电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业功率因素为0.85以上;
  3、农业用电功率因数为0.80。

  二、电力客户结算电费按《功率因数调整电费办法》执行。
你可以参考这个网页
http://wuhuotun.blog.163.com/blog/static/7308545020122262133991/本回答被网友采纳
第2个回答  2014-08-05
无功除以有功得数等于0.47以下,就[详解到海南智创电力]肯定不会被罚款了
第3个回答  2014-03-14
与变压器容量有关,按规定,250Kva或以上容量的考核标准为0.9,每低于考核标准0.01将从电费(不含有功变损费)总额罚款0.1%,以此累计;低于0.7以下的,每低于0.01将罚款扩大到0.2%(该档位计),以此累计;低于0.6以下的,每低于0.01将罚款继续逐级扩大百分比。
160Kva或以下容量的考核标准为0.85,每低于考核标准0.01将从电费(不含有功变损费)总额罚款0.1%,罚款百分比同上;每高于考核标准0.01将从电费(不含有功变损费)总额奖励0.15%,以此累计,并以奖励最高0.75%封顶。
相似回答