请问:功率是10KW,应选用多大的单相电表;多大的断路器和多少平方的铜芯电缆线,最好给下计算公式

如题所述

单相电度表的负荷计算是1A最大功率是440W,你的负荷10KW,其电表电流22A,建议你买块22A以上的就可以了,断路器1A220W,10KW其电流是45A,你买块45A以上的就行,铜芯线1平方大概承5.5A,建议使用10平方的就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-28
应选用20-80A的电表。60A的断路器。应选用16平方毫米的铜芯电缆。
第2个回答  2009-06-28
I=P/U=10000W/220V=45.5A
应选择额定电流不小于45.5A的电表和断路器,选用的电线粗细可查一下电工手册
第3个回答  2009-06-28
如单相,电流在50A,电表最小要选15(60)A的。
开关只要大于60A就可以了。
铜芯电线,应16线的。最小10的(有点满负荷)。本回答被网友采纳